1,无挠度裂缝计算书。违反《工程结构通用规范》(GB55001-2021)条。包含内容如下:
1) 梁挠度,梁裂缝;
2) 板挠度,板裂缝;
3) 基础裂缝,但较厚基础可以不提供裂缝计算书。
说明:除了大跨度构件多数情况下强度满足则挠度裂缝也能满足,且旧规范不是强条,所以经常见到漏打印。
2,未计算温度作用。违反《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)条:当温度变化对结构性能影响不能忽略时,应计算温度作用及作用效应。
一般理解为:超长,平面凹凸不规则,开大洞,细腰结构等结构温度变化对结构性能影响不能忽略。
钢结构的楼板也是混凝土的,且《高钢规》5.1.7:宜考虑施工阶段和使用阶段温度作用对钢结构的影响。同时钢结构对温度变化敏感。钢结构任何情况均应靠考虑温度作用。
外审审图老师对是否“不能忽略”理解各不相同,同时计算书形成比较简单,建议任何情况均应考虑温度作用
3,计算结果显示需要考虑二阶效应,但未考虑。违反《工程结构通用规范》(GB55001-2021)条。
4,没全楼层进行活荷载不利布置。违反《工程结构通用规范》(GB55001-2021)条。