依据:锚固长度不满足要求。违反《砼通用规范》(GB55008-2021)4.4.5条。
前提:均采用常用的H钢筋,C混凝土。
一,框架梁连梁在剪力墙内的锚固
1,《》2-27页:(提醒:底筋也要满足0.4LabE)
2,《高规》:跨高比大于等于5的梁按连梁设计。
得出:连接连梁的剪力墙必须设置转角墙垛,且尺寸不能太小。
举例:1)二级抗震。
0.6Lab(d取1)=336~600
d按最小的14,墙垛=(墙外纵筋直径)+(保护层)=386取400
考虑很多情况下1导致梁顶筋太多,按18则24x18+25+25=482取500
故:建议二级抗震墙垛尺寸至少取5,同时L顶纵筋直径不大于1。
2)三级抗震。
0.6Lab(d取1)=311~555
d按最小的14,墙垛=(墙外纵筋直径)+(保护层)=361取400
考虑很多情况下1导致梁顶筋太多,按18则取
故:建议三级抗震墙垛尺寸至少取,同时L顶纵筋直径不大于1。
3)四级抗震。
0.6Lab(d取1)=294~525
d按最小的14,墙垛=(墙外纵筋直径)+(保护层)=344取
考虑很多情况下1导致梁顶筋太多,按18则取
故:建议三四级抗震墙垛尺寸至少取,同时L顶纵筋直径不大于18
3,《》2-38页框架梁与剪力墙平面外构造(二)解读:跨高比小于5的梁按框架梁设计,此时和墙的连接锚固要求可以同框架结构,即框架梁纵筋在墙内的水平锚固长度满足0.4LabE,截面尺寸还要加上墙纵筋直径及保护层厚度。
4,《》2-38页:框架梁与剪力墙平面外构造(一)解读:
1) 梁与墙点铰接;
2) 梁跨高比小于5;
满足以上条件时,锚固长度要求可以降低。
解释:
因为构造执行的是非抗震构造所以必须点铰接,也与《高规》7规定一致:刚接构造要求同框架柱。梁跨高比大于等于5的连梁不能通过点铰接降低构造要求。
结论:
1) 底筋1的墙底筋直径不能大于1,顶筋锚固要求降低也有限。
2) 点铰不是万能的,并不能解决多大问题。
二,次梁在主梁上的锚固