第四节:引申的强条阻尼比取值错误

wg-zzy
2022-12-07发布阅读量:79订阅数:8
文章内容

一,通用规范依据

《工程结构通用规范》(GB55001-2021条:结构在设计工作年限内应保障结构和结构构件的预定使用要求。

阻尼比是结构本身固有的一种性质,影响风荷载及地震力产生的作用大小也就是说阻尼比取值错误会直接导致风作用地震作用错误,使机构达不到预定使用要求。故:通用规范虽然没有指直接对阻尼比做出相应规定,但是其取值却是引申的强条。

由于经常见到计算书中的阻尼比不加区分直接按默认,故提出其应如何争取取值。

二, 各种情况下阻尼比的取值

1风荷载计算阻尼比%

《荷载》8.4.4: 对钢结构(无填充墙)可取0.01,对有填充墙的钢结构房屋可取0.02,对钢筋混凝土及砌体结构可取0.05。注意:程序有%,所以相应的填125

《高规》11.3.5: 风荷载作用下楼层位移验算和构件设计时,混合结构阻尼比可取为0.020.04