一,通用规范依据
《工程结构通用规范》(GB55001-2021)条:结构在设计工作年限内应保障结构和结构构件的预定使用要求。
阻尼比是结构本身固有的一种性质,影响风荷载及地震力产生的作用大小。也就是说阻尼比取值错误会直接导致风作用地震作用错误,使机构达不到预定使用要求。故:通用规范虽然没有指直接对阻尼比做出相应规定,但是其取值却是引申的强条。
由于经常见到计算书中的阻尼比不加区分直接按默认,故提出其应如何争取取值。
二, 各种情况下阻尼比的取值
1,风荷载计算阻尼比%
《荷载》8.4.4: 对钢结构(无填充墙)可取0.01,对有填充墙的钢结构房屋可取0.02,对钢筋混凝土及砌体结构可取0.05。注意:程序有%,所以相应的填1,2,5。
《高规》11.3.5: 风荷载作用下楼层位移验算和构件设计时,混合结构阻尼比可取为0.02~0.04。