《混凝土结构通用规范》(GB55008-20214.1.3-2:钢筋设计应力不应大于筋的强度值故配筋不足为强条

一, 常见的配筋不足原因

YJK5.1版本为例讲解

1, 最主要原因1

程序计算得到的配筋面积是有小数点的,但程序默认的输出配筋面积是没小数点的。如下图:

image.png 

上图计算的梁底实际面积是49.1进位显示为50,如果自动生成的梁底钢筋放大系数为0则程序刚好选1025刚好满足。此时图纸反应为配筋不足的强条。

可以修改为主筋后小数点1位,箍筋后小数点2位,大于9时进位显示。