第九节:钢结构防火验算

wg-zzy
2022-12-07发布阅读量:866订阅数:9
文章内容

一,规范简称

《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)以下简称《防火》

《建筑防火设计规范》(GB50016-2014)(2018版)以下简称《建筑防火》

《钢通用规范》(GB55006-2021)以下简称《钢通》

依据

《钢通》6.3.3:钢结构设计应根据设计耐火极限采取相应的防火保护措施,或进行耐火验算与防火设计。钢结构构件的耐火极限经验算低于设计耐火极限时,应采取防火保护措施。

《防火》3.2.1:钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。

结论:钢结构防火应进行防火验算。

YJK电算参数及规范解读

1,进行承载力法防火验算勾选。 

2,防火规范结构重要性系数及构件耐火极限。

《防火》3.2.2条:耐火等级一级的建筑结构重要性系数1.1,其它建筑结构重要性系数1.0

《建筑防火》:

5.1.2:二级(一级)耐火等级柱耐火极限2.5小时(3小时

          二级(一级)耐火等级梁耐火极限1.5小时(2小时

 二级(一级)楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯1小时(1.5小时

 5.1.4:高于100米楼板耐火极限2小时

3章为厂房耐火相关要求。厂房一般无一级耐火,除非业主有特殊要求。

民用如下:

5.1.3:地下室半地下室和一类高层的耐火等级不低于一级。

 5.1.1:一类高层指:高度大于54米的住宅及大于50米的公建;高度24米以上部分任一楼层大于1000平的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其它多功能组合建筑;医疗、重要的公建、独立建造的老年人照料设施;省级以上广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑;藏书超过100万册的图书馆、书库。

6.1.1:防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。(3.2.1:厂房防火墙下梁耐火极限最高3小时;5.1.2:民用防火墙下梁耐火极限最高3小时;3.2.0:仓库防火墙下梁耐火极限最高4小时。结论:防火墙下梁和别的梁不同,需要在程序里面单独定义。

引申强条:续附表1的序号三-1:混凝土柱根据2.5(3)小时截面不小于200x300(200x500)。简化为:一类高层及地下车库楼梯柱截面不足200X500

评论(7条)
  • label 2023-02-28

    谢谢分享,学习受教了!!!!

  • 我的天啊 2023-02-20

    学习了,学习了,学习才能强国~~

  • cui-jm 2023-02-18

    防火很重要,不知道大家设计钢结构要提出钢结构防火计算书吗?

  • label 2023-02-06

    好 有帮助。不错的经验分享

  • wx_1648873430368 2023-02-04

    内容详实

查看全部评论
热销专辑
  • 手把手教您学土建计价(零基础)
    本专辑针对零基础学员,讲述土建计价的基本概念、计算逻辑以及实际案例,着重帮助学员厘清工程计价的相关概念,注重从原理的角度去分析计价的逻辑,并辅之以广联达计价软件讲解实际案例,帮助学员以最快的速度和最低的成本学会土建计价。 专辑内容包括: 1、建设项目总投资的构成 2、建筑安装工程费的两种划分方式 3、人工费、材料费及工程设备费、施工机具使用费 4、企业管理费、利润、规费、税金 5、分部分项工程费、措施项目费、其他项目费 6、定额计价和清单计价的区别与联系 7、介绍几种典型的“港式清单”
    ¥1.99 732人已学 | liujjtj007
  • 工业厂区初期雨水收集
    随着“绿水青山就是金山银山”的环保理念日益深入人心,我国对工业厂区初期雨水的环保要求也日趋严格,这也就使得相关从业者不得不思考一系列问题:工业厂区初期雨水的定义及水质污染原因究竟是什么?国家相关规范标准对初期雨水的具体环保要求都有什么?初期雨水量如何计算?初期雨水怎样收集?初期雨水收集池如何设计?初期雨水收集池与事故池是否可以共用?等等。我们的这个专辑将针对这些问题,全面系统化的讲述初期雨水收集相关知识点,帮助广大从业者知其然更知其所以然,助您成长。
    ¥9.9 513人已学 | jiajia0622
相关专辑订阅
  • 手把手教您学土建计价(零基础)

    订阅:32文章:7
    +订阅
  • 工业厂区初期雨水收集

    订阅:13文章:5
    +订阅
  • 地勘报告的分析及应用

    订阅:7文章:7
    +订阅
  • 建筑生活排水设计计算

    订阅:7文章:6
    +订阅
  • 通风空调工程讲解

    订阅:7文章:8
    +订阅