第1节-建筑生活排水流量计算
与建筑给水设计流量计算类似,在计算建筑排水流量时,依据建筑物的类型不同,可将建筑物分为用水分散型建筑和用水密集型建筑两类分别进行计算。 在计算之前,要先搞清楚排水当量的概念。以污水盆排水量0.33L/s为一个排水当量,将其他卫生器具的排水量与0.33L/s的比值作为该种卫生器具的排水当量。由于卫生器具排水具有突然、迅速、流量大的特点。所以,一个排水当量的排水流量是一个给水当量额定流量的1.65倍。
2022-12-13 发布299 阅读0 评论
-
第2节-建筑排水管管径的确定
1. 排水横管排水横管的水力计算,应按下列公式计算:式中:—管道在设计充满度的过水断面(m2);—速度(m/s);—水力半径(m);—水力坡度,采用排水管的坡度;—管渠粗糙系数,塑料管取0.009、铸铁管取0.013、钢管取0.012。建筑物内生活排水铸铁管道的最小坡度和最大设计充满度,宜按建水标准表4.5.5确定。节水型大便器的横支管应按建水标准表4.5.5中通用坡度确定。建筑排水塑料横管的坡度、设计充满度应符合下列规定:
2022-12-13 发布195 阅读0 评论
-
第3节-通气管管径的确定
1. 通气管的类型 伸顶通气管:排水立管与最上层排水横支管连接处向上延伸至室外通气的管段。 专用通气立管:仅与排水立管连接,为排水立管内空气流通而设置的垂直通气管道。 汇合通气管:连接数根通气立管或排水立管顶端通气部分,并延伸至室外接通大气的通气管段。 主通气立管:设置在排水立管同侧,连接环形通气管和排水立管,为排水横支管和排水立管内空气流通而设置的垂直管道。
2022-12-13 发布110 阅读0 评论
-
第4节-小型生活污水处理设施设计计算
1. 隔油池计算 隔油池设计应符合下列规定: (1)排水流量应按设计秒流量计算; (2)含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s; (3)含食用油污水在池内停留时间不得小于10min; (4)人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%; (5)隔油池应设在厨房室外排出管上; (6)隔油池应设活动盖板,进水管应考虑有清通的可能;
2022-12-13 发布79 阅读0 评论
-
第5节-污水泵与集水池相关计算
建筑物室内地面低于室外地面时,应设置污水集水池、污水泵或成品污水提升装置。 1. 污水泵 污水泵流量、扬程的选择应符合下列规定: (1)室内的污水水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当室内设有生活污水处理设施并按建水标准第4.10.20条设置调节池时,污水水泵的流量可按生活排水最大小时流量选定; (2)当地坪集水坑(池)接纳水箱(池)溢流水、泄空水时,应按水箱(池)溢流量、泄流量与排入集水池的其他排水量中大者选择水泵机组;
2022-12-13 发布233 阅读0 评论
-
第6节-计算案例
例1:某宾馆标准层客房卫生间设有带冲洗水箱坐便器等器具,底层卫生间排水支管与卫生间排水立管的排出横管在A点相连接,如图示,排水立管的排水当量为52.2,流量2.80L/s,底层排水支管的排水当量为8.7,流量2.0L/s,求节点A处排出管的设计秒流量。 解: 两条支管汇合,流量并非直接加和,2.8+2.0=4.8L/s是错误的。
2022-12-13 发布101 阅读0 评论