与建筑给水设计流量计算类似,在计算建筑排水流量时,依据建筑物的类型不同,可将建筑物分为用水分散型建筑和用水密集型建筑两类分别进行计算。
在计算之前,要先搞清楚排水当量的概念。以污水盆排水量0.33L/s为一个排水当量,将其他卫生器具的排水量与0.33L/s的比值作为该种卫生器具的排水当量。由于卫生器具排水具有突然、迅速、流量大的特点。所以,一个排水当量的排水流量是一个给水当量额定流量的1.65倍。
卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径应按《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019(以下称建水标准)表 3-11确定。
1. 用水分散型建筑
住宅、宿舍(居室内设卫生间)、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运中心、航站楼、会展中心、中小学教学楼、食堂或营业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量,应按下式计算:
—计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s)。
注意:
(3)食堂或营业餐厅的建筑生活排水管道指的是该建筑内盥洗室、厕所间,不包括厨房的生活排水管道。
(4)查建水标准表 3-11进行确认。