例1:某宾馆标准层客房卫生间设有带冲洗水箱坐便器等器具,底层卫生间排水支管与卫生间排水立管的排出横管在A点相连接,如图示,排水立管的排水当量为52.2,流量2.80L/s,底层排水支管的排水当量为8.7,流量2.0L/s,求节点A处排出管的设计秒流量。


两条支管汇合,流量并非直接加和,2.8+2.0=4.8L/s是错误的。
例2:医院的医护值班室公共卫生间设置一个洗手盆、一个淋浴器和一个蹲式大便器(自闭冲洗阀),则该卫生间排水主管的设计秒流量为多少?
解:
1)
2)所有卫生器具排水流量累加值:1.2+0.15+0.1=1.45L/s
3)根据建水标准4.5.2,当计算所得流量值大于该管段上按卫生器具排水流量累加值时,应按卫生器具排水流量累加值计。
故,排水主管的设计秒流量应为1.45L/s
例3:某建筑生活排水系统汇合排出管设计秒流量为7.5L/s,当其接户排水管(采用塑料排水管)坡度为0.005时,其接户排水管最小管径。
解: