    • 第一节:活荷载取值错误
      一, 同旧规的易错点 1,依据《工程结构通用规范 》(GB55001-2021)表4.2.2: 有疏散功能的走廊活荷载取值不足3.5 2,依据《工程结构通用规范 》(GB55001-2021)表4.5.2: 对雪荷载敏感的屋面基本雪压没提高到100年重现期。《建筑结构荷载规范》(GB55009-2012)7.1.2条条文:对雪荷载敏感定义:轻质屋面(檩条桁架
      2022-12-07 发布189 阅读0 评论
    • 第二节:风振系数取值错误
      一,通用规范依据 《工程结构通用规范 》4.6.1条:垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应在基本风压、风压高度变化系数、风荷载体型系数、地形修正系数和风向影响系数的乘积基础上,考虑风荷载脉动的增大效应加以确定。 解读如下: 1) 不区分结构形式均要考虑脉动的增大效应; 2) 通常说的风振系数就是反应脉动的增大效应的。 《工程结构通用规范 》4.6.5
      2022-12-07 发布103 阅读0 评论
    • 第三节:锚固长度不足
      依据:锚固长度不满足要求。违反《砼通用规范》(GB55008-2021)4.4.5条。 前提:均采用常用的HRB400钢筋,C30混凝土。 一,框架梁连梁在剪力墙内的锚固 1,《22G101-1》2-27页:(提醒:底筋也要满足0.4LabE)   2,《高规》7.1.3:跨高比大于等于5的梁按连梁设计。 得出:连接连梁的剪力墙必须设置转角墙垛,且尺寸不能太小。
      2022-12-07 发布314 阅读0 评论
    • 第四节:引申的强条阻尼比取值错误
      一,通用规范依据 《工程结构通用规范 》(GB55001-2021)2.1.1-2条:结构在设计工作年限内应保障结构和结构构件的预定使用要求。 阻尼比是结构本身固有的一种性质,影响风荷载及地震力产生的作用大小。也就是说阻尼比取值错误会直接导致风作用地震作用错误,使机构达不到预定使用要求。故:通用规范虽然没有指直接对阻尼比做出相应规定,但是其取值却是引申的强条。 由于经常见到计算书中的阻尼比不加区分直接按默认,故提出其应如何争取取值。
      2022-12-07 发布79 阅读0 评论
    • 第五节:如何简单避免配筋不足
      《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)4.1.3-2:钢筋设计应力不应大于筋的强度值。故配筋不足为强条。 一, 常见的配筋不足原因 以YJK5.1版本为例讲解。 1, 最主要原因1。 程序计算得到的配筋面积是有小数点的,但程序默认的输出配筋面积是没小数点的。如下图:   上图计算的梁底实际面积是49.1进位显示为50,如果自动生成的梁底钢筋放大系数为
      2022-12-07 发布139 阅读0 评论
    • 第六节:混凝土构件保护层厚度不足
      一,土容重取值 《工程结构通用规范 》(GB55001-2021)4.1.1条:结构自重的标准值应按结构构件的设计尺寸与材料密度计算确定。对于自重变异较大的材料和构件,对结构不利时自重标准值取上限,对结构有利时取下限值。 抗浮设计时地下室覆土容重取下限一般不大于15~16。 抗压设计时地下室覆土容重取上限一般不小于18~20。 同时注意:抗浮时不考虑板底抹灰与悬挂重。
      2022-12-07 发布128 阅读0 评论
    • 第七节:计算书容易漏选项及漏打印项
      1,无挠度裂缝计算书。违反《工程结构通用规范 》(GB55001-2021)3.3.2条。包含内容如下: 1) 梁挠度,梁裂缝; 2) 板挠度,板裂缝; 3) 基础裂缝,但较厚基础可以不提供裂缝计算书。 说明:除了大跨度构件多数情况下强度满足则挠度裂缝也能满足,且旧规范不是强条,所以经常见到漏打印。 2,未计算温度作用。违反《混凝土结构通用规范》(
      2022-12-07 发布78 阅读0 评论
    • 第八节:概念设计强条
      概念设计由于具有一定的不明显性,特别是大家习惯使用软件不太重视概念容易触犯一些强条。现归纳总结如下: 1,单个构件破坏会引发整体坍塌,出现与起因不相称的破坏后果。违反《工程结构通用规范 》(GB55001-2021)2.1.3条。局部破坏导致整体承重或抗震能力丧失。违反《抗震通用》(GB55002-2021)2.4.1-3。 2,新建基础与既有建筑基础碰撞,未考虑施工可行性。违反
      2022-12-07 发布87 阅读0 评论
    • 第九节:钢结构防火验算
      一,规范简称 《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)以下简称《防火》 《建筑防火设计规范 》(GB50016-2014)(2018版)以下简称《建筑防火》 《钢通用规范》(GB55006-2021)以下简称《钢通》 二,依据 《钢通》6.3.3:钢结构设计应根据设计耐火极限采取相应的防火保护措施,或进行耐火验算与防火设计。钢结构构件的耐火极限经验算低于设计耐火极限时,应采取防火保护措施。
      2022-12-07 发布697 阅读0 评论
    • 第十节:抗浮设计注意事项
      2022-12-07 发布222 阅读0 评论
    专辑作者

    wg-zzy

    粉丝:15专辑:1
    +关注
    毕业于上海同济大学。高级结构工程师,国家一级注册结构工程师,甲级设计院二十年结构设计及审图经验,熟悉现浇混凝土结构、装配式混凝土结构以及钢结构等各种结构类型。
    相关专辑订阅
    • 手把手教您学土建计价(零基础)

      订阅:26文章:7
      +订阅
    • 工业厂区初期雨水收集

      订阅:9文章:5
      +订阅
    • 通风空调工程讲解

      订阅:7文章:8
      +订阅
    • 水处理:工业污水零排放技术入门

      订阅:6文章:8
      +订阅
    • 地勘报告的分析及应用

      订阅:6文章:7
      +订阅