第4节-小型生活污水处理设施设计计算

linghulongteng
2022-12-13发布阅读量:111订阅数:7
建筑生活排水设计计算
订阅:7文章:6
订阅专辑
¥15.9
文章内容

1. 隔油池计算

隔油池设计应符合下列规定:

(1)排水流量应按设计秒流量计算;

(2)含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s;

(3)含食用油污水在池内停留时间不得小于10min;

(4)人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%;

(5)隔油池应设在厨房室外排出管上;

(6)隔油池应设活动盖板,进水管应考虑有清通的可能;

(7)隔油池出水管管底至池底的深度,不得小于0.6m。

计算:

图片38.png图片39.png

式中:

图片40.png隔油池的有效容积(m3);

图片41.png排水流量按设计秒流量确定(m3/s),用建水标准公式4.5.3进行计算,用用餐人数无关,而与卫生器具数量有关

图片44.png

图片45.png

图片46.png—隔油池的过水断面积(m2);

图片47.png—隔油池的底面积(m);

图片48.png

图片49.png—隔油池有效水深,即隔油池出水管管底至池底的高度(m),不得小于 0.6m。

2. 冷却池计算

降温池的设计应符合下列规定:

(1)排水温度高于40℃时,应优先考虑热量回收利用,当不可能或回收不合理时,在排入城镇排水管道排入口检测井处水温度高于40℃应设降温池。

(2)降温宜采用较高温度排水与冷水在池内混合的方法进行。冷却水宜利用低温废水;冷却水量应按热平衡方法计算。

图片50.png

式中:

图片51.png

图片52.png

图片53.png

图片54.png—大气压力下热废水的温度 (℃);

(3)降温池的容积应按下列规定确定:

  1)间断排放时,有效容积应按一次最大排水量与所需冷却水量的总和计算;

有效容积=存放热废水的容积图片55.png+存放冷却水部分的容积图片56.png



评论(0条)
热销专辑
  • 手把手教您学土建计价(零基础)
    本专辑针对零基础学员,讲述土建计价的基本概念、计算逻辑以及实际案例,着重帮助学员厘清工程计价的相关概念,注重从原理的角度去分析计价的逻辑,并辅之以广联达计价软件讲解实际案例,帮助学员以最快的速度和最低的成本学会土建计价。 专辑内容包括: 1、建设项目总投资的构成 2、建筑安装工程费的两种划分方式 3、人工费、材料费及工程设备费、施工机具使用费 4、企业管理费、利润、规费、税金 5、分部分项工程费、措施项目费、其他项目费 6、定额计价和清单计价的区别与联系 7、介绍几种典型的“港式清单”
    ¥1.99 732人已学 | liujjtj007
  • 工业厂区初期雨水收集
    随着“绿水青山就是金山银山”的环保理念日益深入人心,我国对工业厂区初期雨水的环保要求也日趋严格,这也就使得相关从业者不得不思考一系列问题:工业厂区初期雨水的定义及水质污染原因究竟是什么?国家相关规范标准对初期雨水的具体环保要求都有什么?初期雨水量如何计算?初期雨水怎样收集?初期雨水收集池如何设计?初期雨水收集池与事故池是否可以共用?等等。我们的这个专辑将针对这些问题,全面系统化的讲述初期雨水收集相关知识点,帮助广大从业者知其然更知其所以然,助您成长。
    ¥9.9 513人已学 | jiajia0622
相关专辑订阅
  • 手把手教您学土建计价(零基础)

    订阅:32文章:7
    +订阅
  • 工业厂区初期雨水收集

    订阅:13文章:5
    +订阅
  • 通用规范下常见的强条及应对措施

    订阅:9文章:10
    +订阅
  • 地勘报告的分析及应用

    订阅:7文章:7
    +订阅
  • 通风空调工程讲解

    订阅:7文章:8
    +订阅