土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 某电器图集10份-消火栓按钮起泵信号图 等

某电器图集10份-消火栓按钮起泵信号图 等

发布于:2004-09-26 14:35:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
双电源自动切换I~IV依次方案图
双电源自投手复控制电路图
消火栓按钮起泵信号原理图
喷淋泵控制原理图
二台互备自投消火栓泵,全压启动控制电路
,三台互消火栓泵全压启动,二自一备,
备用自投控制电路
二台(VI)喷淋互备自投星——
三角降压启动控制电路图
排风、排烟双速风机控制原理图
人防防护密闭做法
无锡通灵电器图集

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • yangye595
    yangye595 沙发
    谢谢,楼主辛苦了
    2009-08-17 22:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • yangye595
    yangye595 板凳
    谢谢,louzhu
    2009-08-17 22:13:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 喷淋系统压力开关直接起泵吗还是接输入模块信号传至消控室有报警系统控制起泵消火栓也一样还要直起泵线吗
  • 双电源自动切换IIV依次方案图双电源自投手复控制电路图消火栓按钮起泵信号原理图喷淋泵控制原理图二台互备自投消火栓泵全压启动控制电路三台互消火栓泵全压启动二自一备备用自投控制电路二台VI喷淋互备自投星三角降压启动控制电路图排风排烟双速风机控制原理图人防防护密闭做法无锡通灵电器图集
  • b图纸简介b消火栓按钮起泵信号原理一张标准图推荐urlhttpziliaoco188comd42166htmlimghttpimageco188comotherinfoviewgifimgurlfont宋体附件名20053191111198497798zipfontfont宋体文件大小69Kfontfont宋体urlhttppassportco188comregisterupUseractiont
  • b图纸简介b消火栓按钮起泵信号原理图虽然单张却很典型推荐urlhttpziliaoco188comd52148htmlimghttpimageco188comotherinfoviewgifimgurlfont宋体附件名20054161113621038375zipfontfont宋体文件大小25Kfontfont宋体urlhttppassportco188comregisterupUseract
  • b图纸简介b介绍消火栓按钮起泵信号原理图urlhttpziliaoco188comd39479808htmlimghttpimageco188comotherinfoviewgifimgurlfont宋体附件名200711241195909272114rarfontfont宋体文件大小22Kfontfont宋体urlhttppassportco188comregisterupUseractiont
  • 比如地下车库起火探头感应信号反馈控制室或人工按钮发出信号人工开启消火栓喷水顶层水箱负责10分钟的用水量那什么时候起泵呢消控中心如何动作这个过程不是很明白请教喷淋系统呢喷头动作出水水流指示器感应水流流动系统压力变化水力警铃压差开关报警广播响起来卷帘联动湿式报警阀动作起泵补充系统压力和水量这个过程对吗如果预作用或者干式呢先排气请大拿赐教谢谢哦
  • 请教各位室外消火栓起泵按钮如何设置如何操作小弟还从来没有见过那位给解释一下最好附张图
  • 我以前干的工程消火栓按钮都是总线编码的现在干的一个新工程是没有自动报警的消火栓按钮直接起泵而且是非编码的还没有反馈灯这东西我以前没见过怎么才能接到消防泵的控制柜上从哪出电源多少伏的一般消防的系统都是24V
  • 例子五层小办公楼无火灾自动报警系统水专业设置消火栓为临时高压系统对于这种类别的工程我以前都是不设消火栓起泵按钮好几年了最近看到有的工程设置了消火栓起泵按钮才开始注意到这个问题并产生了几个疑问1像这种类别的工程必须要设置消火栓起泵按钮吗有什么依据吗哪本规范里有规定水专业的规范里有也算2如果不需要设置消火栓起泵按钮那么应该如何启动消火栓泵呢不会是手动吧那火灾时可太不方便了3设置的消火栓按钮必须用安全电
  • 消火栓按钮起泵信号按规范要求是低于50伏一般取值为配合火警系统的24伏那么在住宅小区以及大型建筑里从泵房控制箱到最远端的消火栓可能要好几百米这按钮起泵信号及反馈指示灯的电源电压是通过哪些方法来保证的呢在这里求教有经验的朋友了
  • 临时高压的室外消火栓起泵方式理论上有1压力开关起泵2室外消火栓边设起泵按钮3消防控制室内是设起泵开关4压力开关起泵结合消防控制起泵开关
  • color3e3e3efontTahoma问题1fontcolorcolor3e3e3efontTahoma只要建筑群或某工厂中一个单体需要上报警系统是否其他单体所有消火栓报警信号均必须反馈至消防联动控制器fontcolorcolor3e3e3efontTahoma问题2fontcolorcolor3e3e3efontTahoma只要建筑群或某工厂中一个单体需要上报警系统其他单体的消火栓是否可以直
  • is本帖最后由薛家大女婿于20155261144编辑iGB502422002施工质量验收规范font微软雅黑size3b4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取吊顶层或水箱间内试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验达到设计要求为合格bsizefontfont微软雅黑size3b检验方法实地试射检查bsizefontfont微软雅黑size3colorff0000做试射之前需要按下消火栓箱内起泵按钮吗
  • size5最近接到一份新图纸消防火灾报警图纸里面消火栓按钮没有画出起泵线只有信号线问了设计说新规不需要画起泵方式直接转向屋面水箱压力开关传感器起泵对此有点不理解求解谢谢size
  • 个人理解建筑首先设了火灾自动报警系统才适用GB500162013的干管流量开关直接起泵当建筑未设火灾自动报警系统时应该用什么信号作为消火栓泵的起泵信号不知道有哪里文件支持大神们不吝赐教
  • 一个多层建筑设置有消火栓但没设置火灾报警系统消火栓箱里面需要设置起泵按钮吗
  • is本帖最后由流颜于201710251507编辑i我这里有一个案例分析某综合楼建筑高度30m层高4m室外地面标高0000m地上七层地下两层地上建筑面积每层4000㎡首层到三层为商场四层以上为宾馆客房地下面积每层8000㎡用于停车场及设备用房地下二层为水泵房有消防水池保证建筑消防供水水池连续补水量为60m3h水泵标高为900m屋顶设有容积为36m3的高位水箱稳压泵设置在楼顶高位消防水箱最高有效水位3
  • 住宅建筑电气设计中地下一层感烟探测器消火栓起泵按钮和带火警电话插孔的手动报警按钮一般位于什么位置啊
  • 我做的是一个住宅小区有两个地库每个地库连6栋房子消防泵房在其中一个地库我想问1每栋楼里的消火栓起泵按钮都需要带地址模块吗还是就525的线直接到水泵房要带地址的话就要把地库的报警总线拉到每栋了我的只有地库的消火栓起泵按钮有地止2每栋楼的消火栓起泵线路525是否都需要单拉到消防泵房可不可以连地库的6栋都下车库再并成一条到消防泵房3如每栋楼的消火栓起泵线路525在地下室出外墙到水泵房出外墙的节点是怎样的
  • 有的地区消防队要求按钮设直接起泵线有的可以不设究竟该设还是不设

阅读下一篇

【奉献】 高压电缆选用导则等23本规范

电站电气部分集中控制装置通用技术条件 远程终端通用技术条件 远程设备及系统术语 电力负荷控制系统通用技术条件 三相交流系统短路电流计算 编制电气安全标准的导则 10kV及以下变电所设计规范 供配电系统设计规范 民用闭路监视电视系统工程规范 高压电缆选用导则 交流电气装置的接地 交流无间隙金属氧化物避雷器 静态备用电源自动投入装置 漏电电流动作保护器 火灾自动报警系统设计规范

回帖成功

经验值 +10