土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于消火栓起泵按钮起泵方式的问题

关于消火栓起泵按钮起泵方式的问题

发布于:2015-06-12 13:58:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
最近接到一份新图纸,消防火灾报警图纸,里面消火栓按钮没有画出起泵线只有信号线,问了设计说新规不需要画,起泵方式直接转向屋面水箱压力开关传感器起泵,对此,有点不理解,求解,谢谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • miaozq86
    miaozq86 沙发
    对的,我理解的是这样
    2015-06-17 12:48:17

    回复 举报
    赞同0
  • hw320324
    hw320324 板凳
    miaozq86 发表于 2015-6-12 23:40 新规的要求,消火栓按钮只报警,不直接起泵,起泵的方式改变了:电专业做两种,一种是两个报警信号联动启动 …THANK YOU VERY MUCH.再问下那两个报警点是指任两个消火栓按钮是吧?
    2015-06-17 08:11:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 500 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

智能电力电容器的控制与保护

农村电力网及其用户的功率因数在一天中的波动较大,采用固定容量的电容器进行无功补偿,在高峰时,功率因数可能达到考核标准,而在低谷时,将会出现过不现象,产生无功倒送,这是我们所不希望看到的。这就发生了电容器的控制问题,既应根据配电网无功的变化,对补偿电容进行相应的投切。智能电容器在运行中,可以精准的对过电流、过电压及过谐波作出自我保护,使其免遭过电流、过电压的袭击。此外,智能电容器还可以在其发生故障时,及时切除无功补偿、切断开关、退出运行,保护自身及电网的安全。

回帖成功

经验值 +10