土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【探讨】新规范中消防稳压泵起泵压力计算的分享及疑惑

【探讨】新规范中消防稳压泵起泵压力计算的分享及疑惑

发布于:2016-12-13 11:25:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

8.png


个人感觉里面在计算主泵启泵压力的时候有一点小小的不足之处:
在计算P3=P2+H2-0.07MPa~0.10MPa的时候,可能会出现此值小于起泵压力开关设置点处的静水压力。
如果这样,那么消防主泵永远不会启动,所以在 消火栓图集中计算稳压泵起泵压力P1(相当于文章中的P2)不仅要大于静压力15m,而且后边还补充了一条P1>=H2+10m,那么就会保证后边计算主泵起泵压力的时候永远不会出现主泵起泵压力小于静压力的情况,是不是这里就是专家组考虑此条的用意?
欢迎各位交流 。


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png