土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于稳压泵起泵压力计算的问题

关于稳压泵起泵压力计算的问题

发布于:2017-10-25 14:37:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 流颜 于 2017-10-25 15:07 编辑

我这里有一个案例分析;
某综合楼,建筑高度30m,层高4m,室外地面标高0.000m,地上七层地下两层,地上建筑面积每层4000㎡,首层到三层为商场,四层以上为宾馆客房;地下面积每层8000㎡,用于停车场及设备用房。地下二层为水泵房,有消防水池保证建筑消防供水,水池连续补水量为60m3/h,水泵标高为-9.00m,屋顶设有容积为36m3的高位水箱,稳压泵设置在楼顶,高位消防水箱最高有效水位35.00m,最低有效水位33.00m。消火栓栓口最不利点标高27.00m。求:稳压泵起泵压力、停泵压力及消火栓泵起泵压力
按照公式为:p1=15-h1 且p2≥h2+7 p2=p1/0.8 p=p1+h1+h-(7~10)
按照案例上计算是:
p1=15-(33-27)=7 (疑问就在这里,33-27=6,15-6=9,可案例上给的答案是7,为什么?是不是有额外的规定)。 因为另外一个案例分析也是,15-(143-137)=7
p2=(35-33)+7=9 因此稳压泵起泵压力为0.09mpa 0.09/0.8=0.072mpa 因此稳压泵停泵压力位0.072mpa (疑问2,停泵压力不是应该大于起泵压力么,0.072明显比0.09压力低)
P=9+9+33-(7~10)=41~44 (疑问3,h的高度按图集说明是,最不利点消火栓口至消防水泵压力开关之间的高度,也就是说h的高度应该是36m,为什么取得是33m)
研究了2天了,百度也查不到,所以来虚心请教,请各工程师帮我解下疑惑,谢谢




全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 流颜
    流颜 沙发
    lesehan 发表于 2017-10-31 10:34 这个案例出题不严谨,计算过程有问题,结论也不准确。按题目所示(忽略压力开关的具体位置,在工程中应考虑 …膜拜,谢谢,深入浅出,非常专业
    2017-10-31 16:57:31

    回复 举报
    赞同0
  • lesehan
    lesehan 板凳
    这个案例出题不严谨,计算过程有问题,结论也不准确。按题目所示(忽略压力开关的具体位置,在工程中应考虑的),因计算消防泵的启泵压力有两个边界条件,一个是消防泵的启泵压力要不小于水箱最高水位和压力开关的几何高差;另一个是启泵压力要比稳压泵在正常稳压时传递到压力开关处的压力低7~10m。这两个条件决定了稳压泵的启泵压力,即P1>15-H,且≥H2+7(此处的7或10应与消防泵启泵压力计算公式中的7或10对应)。具体到该题当中,P1=15-(33-27)=9,复核P1=(35-33)+7=9 。因此稳压泵启泵压力为0.09MPa。P2=0.09/0.8=0.113mpa,因此稳压泵停泵压力位0.113MPa。消防泵的启泵压力P=9+6+(27+9)-7=44m。案例答案是41~44m,结论是没错,但过程问题很大,若是41m的启泵压力,应该对应的是取低10m的情况,前面计算的都是按低7m的情况来的。那么若低10米时,稳压泵的启泵压力应该为P1=2+10=12m,停泵压力为P2=12/0.8=15m。这时候在稳压泵作用时最不利消火栓处的最低压力为18米,而不是15米了。
    2017-10-31 10:34:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓水泵,启泵后打压到2公斤后就跳闸,怎么回事?

直接从消防水池往上边打水,屋顶水箱没有水

回帖成功

经验值 +10