土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓水泵,启泵后打压到2公斤后就跳闸,怎么回事?

消火栓水泵,启泵后打压到2公斤后就跳闸,怎么回事?

发布于:2017-10-24 16:01:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
直接从消防水池往上边打水,屋顶水箱没有水

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • lesehan
    lesehan 沙发
    楼上说的是离心泵要求闭阀启闭,开始先闭阀,让后缓慢打开阀门。
    2017-10-27 15:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • robbietian
    robbietian 板凳
    首先是不是离心泵,泵前是不是无水,如果是以上两点启泵操作的时候有没有先想出水进行关闭启泵,如果泵前无水,未关闭出水阀的情况下启泵会造成电流过大,轻的跳闸,严重点容易烧水泵。
    2017-10-27 14:44:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓给水系统验收12大通病及防治

1、消防水池: 有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 2、消防水泵: 流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。 3、增压设施: 增压泵的流量偏大。 4、水泵接合器: 与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。

回帖成功

经验值 +10