土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 直接起泵的消火栓按钮怎么接在控制柜上

直接起泵的消火栓按钮怎么接在控制柜上

发布于:2006-08-26 08:34:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我以前干的工程消火栓按钮都是总线编码的.现在干的一个新工程是没有自动报警的.消火栓按钮直接起泵,而且是非编码的.还没有反馈灯.这东西我以前没见过.怎么才能接到消防泵的控制柜上.从哪出电源,多少伏的.一般消防的系统都是24V

  • fangge
    fangge 沙发
    你说的应该是击碎按钮,一般为四根线联入泵房和消防泵控制柜连接,其中两根为启泵线,另两根为24V回答线,启泵后点亮击碎按钮指示灯,消防泵控制柜有接入点,和控制柜厂家说明就行.
    2006-08-29 13:39:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动扶梯底设置喷头问题

按照高规,高层建筑自动扶梯底应设置设置喷头,请问是每层底部,还是最底部?喷头如何设置?

回帖成功

经验值 +10