土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于消火拴起泵线路的几个精典问题

关于消火拴起泵线路的几个精典问题

发布于:2006-11-08 14:12:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我做的是一个住宅小区,有两个地库,每个地库连6栋房子。消防泵房在其中一个地库。我想问
1。每栋楼里的消火栓起泵按钮都需要带地址模块吗,还是就5*2。5的线直接到水泵房。要带地址的话就要把地库的报警总线拉到每栋了,我的只有地库的消火栓起泵按钮有地止。
2。每栋楼的消火栓起泵线路5*2。5是否都需要单拉到消防泵房,可不可以连地库的6栋都下车库,再并成一条到消防泵房。
3。如每栋楼的消火栓起泵线路5*2。5在地下室出外墙到水泵房,出外墙的节点是怎样的,要不要在外墙处做井,因为就一条电缆,还是直接管子出去,然后埋地敷设到水泵房
4。地库的重要消防设备,好像说要有三种启动方式,手动、自动、远程手动。现在远程手动都是加多线控制模块类是于把启停按钮直接拉回消控中心,我觉得很废线。我直接在消控中心加手动控制盘,给设备的监控模块发指令控制起停可以吗?
各位大虾有没有碰到过,特别是到消防征询过,请执教以下

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zxyyxf
    zxyyxf 沙发
    第四条:楼主说的手动启动应该就是就地按钮启动,自动启动就是加模块由控制器联动启动,远程手动也叫硬线启动,多线启动,硬线直接进设备的控制箱,不用加模块。

    我觉得这种远程手动最安全,但比较费线,安装麻烦,我直接在消控中心加手动控制盘,给设备的监控模块发指令控制起停可以吗?(其实不是真的手动)
    2006-11-14 09:20:14

    回复 举报
    赞同0
  • tely-007
    tely-007 板凳
    我认为
    前两条:听你的意思你的各东楼没有做火灾报警,所以没有消防信号总线过去,那么各栋楼的启泵线在合并前分出个信号到控制室,这样就不用拉信号线去个栋楼,控制室起码知道哪栋楼在启泵。
    第三条:地下室外墙出线,应该豫埋防水套管。墙外可以不加井。
    第四条:楼主说的手动启动应该就是就地按钮启动,自动启动就是加模块由控制器联动启动,远程手动也叫硬线启动,多线启动,硬线直接进设备的控制箱,不用加模块。
    2006-11-12 21:10:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

困扰很久的问题!

01D303-3 到消防中心联动台是4根线。 到消防控制系统是10根。 到消防联动台意思是去多线制手动控制盘吗? 去消防控制系统是到两总线消防模块吗? 我的理解是:1,消火栓有直接启动线接到控制柜,真是肯定的,这是第一组 2,过载返回信号应该在拉到消防控制中心,这组线不和装在附近的消防模块发生关系,这是第2组线 3,应急控制线路页应单独拉到控制中心,这是第3组,同样不和控制模块发生关系

回帖成功

经验值 +10