土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 困扰很久的问题!

困扰很久的问题!

发布于:2006-11-08 12:46:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
01D303-3 到消防中心联动台是4根线。
到消防控制系统是10根。
到消防联动台意思是去多线制手动控制盘吗?
去消防控制系统是到两总线消防模块吗?

我的理解是:1,消火栓有直接启动线接到控制柜,真是肯定的,这是第一组
2,过载返回信号应该在拉到消防控制中心,这组线不和装在附近的消防模块发生关系,这是第2组线
3,应急控制线路页应单独拉到控制中心,这是第3组,同样不和控制模块发生关系
4,图集上去消防控制系统的接线,应该就是和装在附近的控制模块连接,控制模块再通过联动控制线和DC24V电源线和控制中心相连接!,这是第4组


请大家说说啊对呢,我一般都用上海松江电子的产品

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • davidelec
    davidelec 沙发
    回复:个人理解,至消防联动台的线路为手动直接启停线,至消防控制系统的线路为信号线(例,运行,故障等信号),信号可在消防联动台上通过发光二极管显示,也可通过联接现场模块箱监视模块在消防报警主机上显示.
    有何意见大家再提出来
    2007-08-30 12:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 板凳
    楼主的表达是不太清楚
    不过据我所知,联动台是联动台,和手动控制盘不是一回事
    2006-11-12 20:26:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

疏散指示标志的设计。

高规9.2.4疏散走道的指示标志 宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上。。。。 若我们在设计超市、会议室等大空间建筑物时,怎样处理? 我看到很多工程都设在吊顶下,这样是不是违背规范了啊?

回帖成功

经验值 +10