土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓试射(屋顶取一处、首层取两处)需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?

室内消火栓试射(屋顶取一处、首层取两处)需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?

发布于:2015-05-26 11:31:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-5-26 11:44 编辑

GB50242-2002 施工质量验收规范

4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取吊顶层《或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
检验方法:实地试射检查。
做试射之前需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?屋顶的消火栓是带有压力表的,那压力达到多少为合格,从哪里获取这个压力值。设计图纸中哪里会明示这个压力值。


4.3.3.31 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
这里指的门是指消火栓箱门还是指进户、进楼、进公共部位的大门。。假如所指的是消火栓箱门 那消火栓口在箱门左边还是右边并不影响水带的连接。

4.3.3.3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差土 5mm。
消火栓箱内只有水带、启泵按钮、水枪、消火栓,好像没有阀门,此规范提出阀门的验收标准?????难道这里所说的阀门是指消火栓吗?消火栓属于阀门。。。。。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发
    消防按钮,只是不启泵,做报警用
    2016-04-12 08:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • 小鸠
    小鸠 板凳
    多学习 看着不错
    2016-02-20 18:04:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:谁有消防车取水口的图集,给我一份啊

消防车取水楼图集,谁有啊?帮帮忙。给我一份啊

回帖成功

经验值 +10