土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请各位大虾指教稳压泵停泵、起泵扬程?

请各位大虾指教稳压泵停泵、起泵扬程?

发布于:2003-07-20 11:04:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请各位大虾指教稳压泵停泵、起泵扬程?
  • hrgt2003
    hrgt2003 沙发
    你假若是屋顶用的,那么用电接点压力表控制就可以了
    一般在0.1MPa启动,0.2MPa停止就完全可以了。压差不要太小,否则电机启动频繁容易出故障。
    2003-07-20 14:03:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。