土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷凝水管施工细节标准

空调冷凝水管施工细节标准

发布于:2023-03-21 10:32:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

#1影响空调冷凝水正常排放的因素:

◆ 使用非规范冷凝水管材质,如PVC等。

◆ 保温未处理好,冷冻水管冷媒管结露。

◆ 密封未处理好,未打胶粘剂,或胶粘剂未打牢。

◆ 坡度不够,冷凝水排不出去。

◆ 湿度太大,出风口产生结露现象。

#2冷凝水管设置及排放坡度设计:

◆ 就近优先,分散为佳。

◆ DN<50——标准坡度i=0.035,最小坡度i=0.025。

◆ DN=75——标准坡度i=0.025,最小坡度i=0.015。

◆ DN=100——标准坡度i=0.02,最小坡度i=0.012。

#3冷凝水管的选用及连接方式:

◆ U-PVC给水管,胶粘剂连接。

◆ 镀锌钢管,丝扣连接。

◆ PPR给水管,热熔连接。

#4U-PVC水管排放冷凝水操作工艺:

1、冷凝水管水平安装确保1/100的倾斜度(管道不能弯曲),水平排水管吊支架间隔为0.8~1m,如果间隔过大冷凝水管会产生下垂弯曲,形成气袋而无法顺利排水。

2、第一个冷凝水管的吊架支撑必须在机器旁边,距离机器约300mm左右。

3、在冷凝水主管道的末端或中间部位设置排气管以利于排水流畅,排气管口的位置要高于排水系统中最高室内机的水位,防止水从排水孔溢出,同时排气口的开口需朝下,以防止灰尘或垃圾进入排水管内。

4、冷凝水支管汇流到横管时尽量从上部连接,如从水平方向连接冷凝水容易回流;同样冷凝水支管也不能水平接入竖管,应采用斜三通或落水弯头与竖管连接;在两支管合流处,应避免用三通直接把左右两侧的冷凝水管对接而造成对冲,应该用错位的方法连接。

5、对于有提升泵的室内机,可以通过提高排水的水位来达到更理想的排水效果。

6、高静压型室内机冷凝水出水口为负压,安装是必须采用存水弯头,以防止排气受气流的阻力导致排水不畅,甚至室内机出风口水飞溅。

7、冷凝水满水试验:排水管配管完成后向整个冷凝水管道注满水,检查管道连接部分有无渗漏水现象。(满水试验前,排水管连接部位不保温,待满水试验后在修补)

8、冷凝水排水试验:在冷凝水管系统内注入一定量水,必须保证排出的水至少占注入量的70%以上才合格。

#5提升泵排放冷凝水:

图片

对于天花吊顶要求比较高时(H高度只够安装机组),采用冷凝水提升泵可以解决冷凝水的排水问题,具体安装方式可根据现场情况来确定方案。

1、末端带冷凝水提升泵:

  • 排水提升泵易于安装,而且不存在水位差的要求,安装高度可任由安装者选择,解决了建筑设计及工程安装中的标高问题,工程装饰面提高。
  • 因有排水泵的加入,使得水管中的水具有动力,处于流动状态,脏物不易沉积。
  • 整套系统因有液位传感器自动控制和超高水位报警保护,高度人性智能化,根本杜绝空调冷凝水溢出问题。

2、末端不带冷凝水提升泵:

  • 对吊顶标高影响较大。

#6冷凝水管及冷媒管保温施工:

◆  保温材料的接口、所有缝隙均要求使用橡塑专用胶水粘结严密,不得存在粘接不牢或松散现象。

◆  夏季保温施工,橡塑保温材料不能拉得过紧,以防冬季温度过低时,保温层收缩开胶。

◆  冬季保温施工时,要求室内环境温度不能低于5℃,粘接剂及胶带低于5℃时粘接效果不好。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调系统设计与调试中应注意哪些问题?

本文介绍了集中式空调系统设计安装与调试中的一些常见问题、原因与解决建议,供参考。 01设计中应注意的问题 1 能源形式的选择 目前常选 能源形式有VRF多联机系统、模块机、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、磁悬浮冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组、冰蓄冷、空气源热泵、三联供、市政能源等。 选择的原则为: 节能减排、环保高效、运行费用低、根据负载灵活运行。

回帖成功

经验值 +10