土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 事故通风的概念及设计注意事项

事故通风的概念及设计注意事项

发布于:2013-07-19 09:46:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

当生产设备偶然产生故障或事故时,会突然散发大量有害气体或有爆炸性气体的车间,应设置事故排风,以备应急时使用。

事故通风所必须的风量应由事故通风系统和经常使用的通风系统共同保证,在发生事故时,必须能提供足够的送排风量。

事故排风量,应根据工艺设计所提供的资料计算确定。当工艺设计不能提供有关计算资料时,换气次数不应小于12次/h。但在生产中可能散发大量有害物或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的车间,其换气次数不小于12次/h时,还要有自动报警装置。

换气次数是房间的小时通风量和房间的通风容积的比值:

公式.jpg

n,——换气次数,次/h;

L,——通风量,m3/h;

V,——通风容积,m3。

事故通风的换气次数(通风风量与房间空间体积的比值,单位为:次/h),根据车间高度和有害气体的最高容许浓度大小来确定。有害气体最高容许浓度>5mg/m3时,车间高度≤6m者,换气次数≥8次/h;车间高度>6m者,换气次数≥5次/h。最高容许浓度≤5mg/m3时,上述换气次数应乘以1.5倍。

事故排风必须的排风量应由经常使用的排风系统和事故排风的排风系统共同保证。事故排风的风机应分别在室内、外便于操作地点设置开关。事故排风的排风口应符合如下规定:排风口不应布置在人员经常停留或经常通行的地点;排风口与机械送风系统进风口的水平距离应不小于20m,当其与机械送风系统进风口的水平距离小于20m时,排风口必须高于进风口6m以上;

排风口应高于20m范围内最高建筑物的屋面3m以上;

当排风中含有可燃气体时,事故排风的排风口距可能发火源20m以上;

排风口不得朝向室外空气动力阴影区或正压区。

风机开关,应分别装在室内、外便于操作的位置。

事故通风.jpg

公式.jpg


事故通风.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师92274
    多谢楼主分享!
    2016-06-14 11:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • 真如居士
    真如居士 板凳
    headsome_1999 发表于 2013-8-6 14:54 里面有些东西做不到啊!我一般用轴流风机做事故风机,但是不能满足当排风中含有可燃气体时,事故排风的排风 …我曾经为了躲火源,风管在屋面上绕了好远……
    2016-06-12 11:53:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

希望大神帮助——农贸市场做新风问题

以前的工程,地下一层,半地下室一层,地上三层,地下一层是汽车库,半地下和地上一、二层是农贸市场。。。都已经验收了。消防验收时候,说半地下和地上一、二层霉味重。要求做新风、、本来做了防排烟 和水冷中央空调,风机盘管。。。实在不知道怎么做新风,还要做排风吧。。。。。。。。。。。新手求大神们帮助。。。谢谢。。。

回帖成功

经验值 +10