节能减排、环保高效、运行费用低、根据负载灵活运行。
空调系统中大于DN50的普通水阀,大多采用的是蝶阀
)
机房的隔音降噪要做好,另外考虑荷载,制冷机房尽可能设置在大底板上
)。
目前肯定要设置通风的,而且规范要设事故通风。
)
一般都是一备一用,平时1台,事故同时2台开启,这里要说一下,水专业选型潜水泵及集水井时往往用空调专业提的循环水量来计算,这是不正确的,应该是水容量。
)
特别是有的机房布置为了缩短冬季供暖管道长度,中央空调机组与锅炉常常布置在一起,机房内温度会更高
),机组的进出水阀又必须关闭,从而形成死水,蒸发器内水受热膨胀形成高压而损坏设备。
同热水锅炉系统中的除污器
),将冷却水系统中的各种杂质截留在除污器中。
终端设备
特别是酒店项目,客房内空间狭窄,装饰还不愿意留检修口,或者检修口太小。
)
这里的变风量指风机变频了,末端不需要设BOX
)。
洗手间与客房、客房与相邻客房、客房与走廊之间隔墙(天花上空)没有封闭,且风机盘管没有回风管,造成将洗手间内和走廊(相邻客房)空气吸入风机盘管,使洗手间的异味进入房间并破坏客房内空调风循环,房间容易有异味和空调温度不易达到设定温度。
安装软式回风管与回风口衔接,给风机盘管冲洗和保养带来较大困难;回风管内容易滋生霉菌;同时如果安装不当,会引起共振噪声。
本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除
知识点:中央空调系统设计与调试中应注意哪些问题?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 800 人订阅
阅读下一篇
空调四通阀换向(串气)故障判定空调四通阀换向不良或串气的情况经常可见多数,除了烧坏活塞和主滑阀及意外碰伤变形之外,其余都满足四通阀性能规格要求,换向正常。因此,存在一定的误判现象。下面将从四通阀动作原理及结构特点入手,分析出现的换向不良(串气)产生原因及正确的判别方法,以期对空调维修有所帮助。 一、四通阀的结构特点 1 中间流量 由四通阀结构不难发现,当主滑阀处于中间位置状态时,如下图所示,E、S、C三条接管互相串通,有一定的中间流量,此时,压缩机高压管内的冷媒可以直接流回低压管。设计中间流量的目的是当主滑阀处在中间位置时,能起到卸压的作用,避免空调系统受高压破坏。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发