土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【精品工程案例分析】宁波某小区地暖施工案例

【精品工程案例分析】宁波某小区地暖施工案例

发布于:2017-01-11 15:32:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

91AK71ZI`~F0N3HPLVN{XLV.jpg


水地暖工作原理:

IK2BYCILY80ODG@$UJ]E9]3.jpg

地暖设计依据: 

   1、《地暖通风及空气调节设计规范》(2001年版、修订版)

   2、《实用供热设计手册》

   3、《民用建筑节能设计规范》

   4、《辐射供冷供暖技术规程》(JGJ142-2012)

   5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

   6、与建设单位签订的合同、设计委托书 



地暖设计主要参数 

 1、地板表面的平均温度:

   ▶①人员经常停留的地面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃。

  ▶ ②人员短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,温度上限值32℃。

  ▶ ③无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃。

 2、供回水温度;

  ▶ ①供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度不应超过60℃。

  ▶ ②供回水温差宜小于或等于10℃。

 3、热负荷:

  ▶ ①全面辐射采暖的热负荷,应按有关规范进行。对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃均可。

   ▶②局部采暖的热负荷,应再乘以附加系数。

 4、有效散热面:

   计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响。

 5、填充层:

   ▶①厚度不宜小于50mm。

   ▶②当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层宜设置间距小于或等于6m,宽度大于或等于5mm的伸缩缝。面积较大时,间距可适当增大,但不宜超过10m。

   ▶③加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不大于100mm的柔性套管。

 6、压力:

     工作压力不宜大于0.8MPa。如超过应采取措施。

 7、流速:

     加速管内水的流速不应小于0.25m/s,不超过0.5m/s。同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不能超过120m。每个环路的阻力不宜超来30Kpa。

 8、绝热层: 

     柚板结构层间应设绝热层,宜采用PS板,容量≥20kg/m3,厚度不宜小于25mm。


地暖设计步骤 

   1、地暖方案设计:

   ▶①根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物热负茶。

   ▶②与建筑其他相关专业(水、电、装饰等)协调地暖系统设计有关间距。

   ▶③确定集配装置(分水器)的位置。


   2、地暖施工设计:

   ①计算建筑物的有效散热负荷。

   ②计算建筑物的有效散热面积。

   ③地暖系统布置及水力计算。

   ④其他附属设备选择。

   ⑤与相关专业会签,并经审核绘制出正式施工图。


施工工序

1.基层清理

a.清理干净楼面砂浆以及其它附着物。

b.楼面找平放线,用2m靠尺检查,高低差不大于8mm;对于整度不满足要求的地方用1:2水泥砂浆找平。


[)H03%BH%O{UG]M1J6@_]HO.png


2.绝热层的铺设  

      绝热材料可采用厚度为20mm的珠粒发泡聚苯乙烯塑料泡沫(EPS)板材,其材质应符合有关规范规定,铺设时将加工好的聚苯乙烯板满铺在平整、干爽的地表面上,聚苯乙烯板要切割整齐,板间缝隙要小于等于5mm。聚苯乙烯板上平铺采暖反射膜(真空镀铝聚酯薄膜或玻璃布基铝箔),用胶带粘牢形成整体,搭接宽度应大于等于20mm。


LZJ_X(_JC)Q5HKZ(}Z)8%%W.jpg

3.加热管的配管和敷设

      a.按照设计图纸,选用符合规格尺寸和长度要求的卷管来进行敷设。

      b.加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向铺设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10mm。

      c.加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,防止出现“死折”。

      d.加热管的弯曲半径不宜小于管径直径的6倍。防止造成加热管机械损伤。

      e.加热管用塑料卡钉固定在绝热层上;固定点的间距,直管段部分宜为0.5-0.7m,弯曲管段部分宜为0.2-0.3m。

      f.采用专用工具切管,切口断面应平整,并应垂直于管轴线。

      g.埋设于填充层内的加热管不允许有接头。在集、分水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部分(管间距小于100mm),加热管外部应采取设置柔性套管等措施。

      h.加热管出地面直集、分水器连接处,弯曲部分不宜露出地面面层。加热管出地面至集、分水器下部球阀接口之间的明装管段外部应加以保温。保温部分管道应高出面层150-200mm。

      i.加热管的环路布置应尽可能少穿伸缩缝;穿越伸缩缝处,应设长度不小于200的两端均匀的柔性套管。                           

)[MVZBALX%$3(6Q{(WEFFCH.jpg


      JD04FN~0Y5~HZ{L$%_2C4PY.jpg         


WQ@]FKT0XJTEYPJO}ZHC3WV.jpg


)V8D%S}GRHZ3I92)SL4@}ND.jpg

                     

4.分集水器装置的安装、连接、固定

A.分集水器安装


}N}%2O8UYO9CU7X9@Z5$$V7.jpg

KHYT_BD{(V]%O)S1L3RO8]O.jpg

a)安装位置的确定

分集水器的安装应在开始敷设加热管之前进行。安装时应根据分集水器的结构形式、规格及图纸和技术文件的安装要求,确定安装位置及定位尺寸。

b)分集水器安装位置确定时注意事项:

      ①.分集水器及供暖供、回水管道、阀门等安装及检修方便;

       ②.运行时分集水器的控制阀门调节方便;

       ③.与强、弱电控制盒及插座的距离应不小于50mm;

       ④.对于自控型分集水器,为防止其电路受潮应尽量布置在较干燥的房间;

c)分集水器安装前的质量检查

        ①.分集水器的种类、型号、规格是否与图纸、技术规范规定一致;

        ②.分集水器上下主管左右接口螺纹是否完整;

        ③.分集水器上下主管有无砂眼、裂纹及锈蚀;

        ④.分集水器上下主管的控制阀门及接头与接口间的连接是否牢固,接口是否严  密,控制阀门是否能灵活开关;                  

        ⑤.分集水器支架、挡板的防腐涂层是否完好、有无划痕。

d)分集水器安装要求

        ①.集、分水器安装处的壁垄需提前抹灰处理。

        ②.集、分水器水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,或按设计规定。分、集水器主管垂直间距为200mm,集水器主管中心距地面距离不小于300mm.

        ③.加热管与集、分水器装置及管件连接,应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接,连接件材料宜为铜质。

B.分集水器与供热管道及附件的连接

   a)分集水器安装就位后再安装立管与分、集水器间的连接支管为宜;

   b)在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器、热计量装置(有热计量要求的系统)。在集水器之后的回水连接管上,应安装可关断调节阀,必要时可用平衡阀代替;

   c)在分水器的进水管与集水器的出水管之间,宜设置旁通阀门,宜保证对供暖管路系统冲洗时污水不流进加热管。

C.分集水器的固定

   a)分集水器一般均通过支架支撑,安装时按照图纸标定的高度,经号眼打孔后用膨胀螺栓可靠固定在墙壁上,然后再将分集水器安装在支架上;

   b)禁止在有防水层的地面上打孔固定分、集水器装饰板;

   c)分集水器前挡板可在地面辐射供暖工程施工完毕后再安装;

   d)当分集水器安装在起居室内时,在安装高度允许时支脚应高出室内净地坪50‐100mm;

   e)分集水器水平安装时应能保证与供、回水管连接后能及时排除管道内的积气。


5.系统水压试验并保压

   低温热水系统的水压试验应按照有关规定要求进行。水压试验合格后,系统应保持不小于0.4Mpa的压力,然后进行混凝土填充层的浇注。


6.铺设钢丝网、凝土层(填充层)施工

   1.混凝土浇筑前在加热管上满铺直径0.8mm,网眼幅宽为200*200mm的钢丝网片,搭接宽度宜为100mm,防止混凝土开裂。

   2.现浇过程中加热管及钢丝网不允许有翘起现象,以免影响加热管上保护层的厚度及出现露网现象。


YMKCQ2EL%UUIYKFNSP34@[G.jpg

   3.地面混凝土浇筑宜用C20细石混凝土(内掺5%微膨胀剂)。

   4.混凝土采用人工抹压密实。

   5.混凝土垫层施工完成后,将易损配件拆下来保存,并将管子敞口处做临时封堵处理。

   6.混凝土填充层的养护周期应不小于48h。


7.地面层的施工

   1.在填充层养护期满之后,即可进行地面面层的施工。

   2.地面面层施工时,不得击凿填充层或向填充层砌入任何物体。


8.地暖系统工程验收

4G]3D5%9G)W`BWF8GAF[F_0.png



转载于网络


往期精彩案例回顾:

【精品工程案例分析】武汉市某小区暗装暖气片+地暖 采暖系统设计
【精品工程案例分析】台州某小区16-F空调地暖一体化系统施工案例
【精品工程案例分析】杭州某小区地暖系统设计方案
【精品工程案例分析】南京市某小区空调地暖施工日记 
【精品工程案例分析】某小区中央空调+干式地暖二合一工程
【精品工程案例分析】武汉白沙洲某小区采暖系统设计方案
【精品工程案例分析】重庆市某小区地暖采暖设计方案

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wa8xyv3
    wa8xyv3 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-02-22 10:25:22

    回复 举报
    赞同0
  • 线轴
    线轴 板凳
    不错,足够经典。
    2017-02-21 21:19:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于住宅楼室内供热不热的问题,纠结好几天了,帮忙 !!!!

先介绍下:如图所示1.2.3.6暖气片温度都在32--34度左右,7#温,5#上面温下面凉,4#只有调温阀上热,整个片不热。 然后介绍下,我这几天的维修方式,1、用外接管将3#暖气的进水管与4#暖气的进水管经过调换后,4#热,3#不热。复原后,将3#暖气的出水管与4#暖气的出水管调换后,3#热,4#不热。确定是4#进水问题,但检查更换4#埋地进水管后还是不行。后来又将4#的埋地出水管也更换了,也不行。

回帖成功

经验值 +10