土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【精品工程案例分析】杭州某小区地暖系统设计方案

【精品工程案例分析】杭州某小区地暖系统设计方案

发布于:2017-01-02 11:22:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]


RW]B3VW1Z_[)EJ$B9C8D[UR.jpg

项目地点:杭州某小区



【设计依据】


采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)

辐射供暖供冷技术规章(JGJ142-2012)

夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001 J116-2001)

民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95)

民用建筑热工设计规范(GB50176-93)

住宅建筑设计规范(GB50368-2005)

建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)


设计图:

XD5T9{$~X37BUI(HW0Y8ME6.jpg

【设计参数】


1.天然气供暖,燃气壁挂炉放在厨房或者厨房相近的设备阳台。同时燃气设备排烟距离不应大于水平3米。

2.低温地板辐射采暖按照经验值@=200mm时,110w/㎡计算,采暖面积约77.6㎡,采暖总负荷在8536w,主管管径可选φ20x1.9。并且主管做到一管到底,中间无接头。

3.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算决定。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,不应超过60℃,供、回水温差应小于或等于15℃。

4.低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于0.8MPa;建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于0.2MPa;建筑物高度超过20m时,宜竖向分区域系统设置。


【项目材料说明】

    地暖管:德国赫曼尼PE-RT管材,管径φ16*2.0,壁厚2.3mm,S4级,设计应力为3.34MPa,管材质量应符合国家相关管材标准;

   分集水器:德国进口赫曼尼、支架式分集水器;

   保温层:绿雨挤塑板

   反射膜:绿雨镜面反射膜、铝箔胶带


【施工前的准备】

1.材料确认;2.施工图确认;

3.设计参数的确定;4.施工材料机具进场

【施工工艺流程】

材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设反射膜→铝箔胶带连接→铺设伸缩缝→铺设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层建筑前进行中间试压→验收→环路、系统调试运行→竣工验收

【操作安装】

步骤一:材料进场

工具材料放置在统一规划的位置。


步骤二:墙地面开槽

        1. 通常分集水器会定在厨房的位置,业主家属于上下错层的户型,考虑到实际情况,这次分集水器定在厨房与后面走廊错层的地方;

        2.由于卫生间长期潮湿,后期要贴瓷砖,因此墙面开槽,把分集水器放在墙内;

       3.一般分集水器离地面350mm,由于错层,抬高了分集水器离地面的位置(如图1);

       4.厨房有过门台阶,为了使客餐厅管道有效的和分水器连接,过门石处,采用地面开槽的形式(如图1);

       5.能够使卧室和书房的地暖管道和分集水器连接,本公司采用管道从后面穿墙而过,因此需要打墙洞;

       6.前期水电已完工,业主是临时决定做的地暖,没有和水电师傅沟通,导致后期我们的师傅在预埋壁挂炉下面的供回水管道时,因此增加了施工难度


WZG1HBX0_{YKXBDT1G]`187.jpg

步骤三:水泥抹平

分集水器位置开槽之后,需用水泥抹平,增加其美观性。


步骤四:安装分集水器

用分水器箱固定在墙面,每路管道可以独立控制,调节水流量大小,从而控制每路管道的水流及温度。


%V(N)WF_A2$F[%5(CCWN2BO.jpg

步骤五:铺设保温板及反射膜


UR94V23Y9KPK_XEHY2~D}E7.jpg

别看只是几块板子搭起来,面对复杂一点的拐角户型,这也相当考验拼图能力。


W$(V%ERM%{Q(E)(@)V9DL}I.jpg


步骤六:地暖盘管

严格按照地暖规范施工:16管150mm管间距,实现真正热量需求量大的位,制供热量大,实现房间温度均衡


_23P2CA_4[]PEY_2RMV1[HR.jpg

30CD7YYYP5SDR6[W]P56WMU.jpg

3}6WX]1]YZTG~JDOQCKSPJB.jpg


Y57`(`~91QS068F76Q1YGR2.jpg

步骤七:试压环节

低温热水地板辐射采暖系统:试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。


0BUK9}UJ{TOR[T%@{]A2}XA.jpg

步骤八:中间验收环节

   (1)绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求;

   (2)加热管或发热电缆的材料、规格及敷设间距、弯曲半径等应符合设计要求,并应可靠固定;

   (3)伸缩缝应按设计要求敷设完毕;

   (4)加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏;           

   (5)填充层内加热管不应有接头;

   (6)分水器、集水器及其连接件等安装后应有成品保护措施。


步骤九:水泥回填

       混凝土填充层施工应具备以下条件:1、所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;2、加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;保证加热管内的水压不低于0.6MPa。3、混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,打完养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。填充的豆石混凝土中必须加进5%的防龟裂的添加剂,混凝土填充层的养护周期不应少于21天。4、在门口、过道、地漏处做好记号,防止后期破坏。


](PK$W`(NDL(G[6G3Y(O]7Y.jpg


1O57@7@YRG9PBPXXB31%]@A.jpg

CQY{34_1JWXLB096]0@RSH0.png

B0~22])FL%HRWE}AFJ2TM8S.jpg

步骤十:壁挂炉调试移交

硬装装修完毕之后,挂壁挂炉并完成第二阶段的调试移交。


CG[JHQDJ)}WLE@)GG2HRV48.jpg

项目进入尾声,接下来公司将为业主提供两年免费维修,24小时售后咨询。


转载于网络



往期精彩案例回顾
【精品工程案例分析】南京市某小区空调地暖施工日记
【精品工程案例分析】某小区中央空调+干式地暖二合一工程
【精品工程案例分析】武汉白沙洲某小区采暖系统设计方案
【精品工程案例分析】重庆市某小区地暖采暖设计方案



全部回复(91 )

只看楼主 我来说两句
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发

    学习了

    2018-04-19 10:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • baode1976
    baode1976 板凳
    谢谢楼主,有借鉴之用
    2017-04-13 17:46:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【业主求助】家里的暖气其中一组不热是什么原因造成的?

您好,我购买的二手房,现已知家里暖气是分为两个循环,其中一组热,另一组根本不热,已清理了不热的管道,没有改善。已放气排水,没有改善。关闭热的一组,能感到一点儿热水到另外一组头的进水端稍热,一会儿又不热了,依然没有改善。暖气井里的进水与出水管均是热的。请问一下专家这是什么原因造成的呢?非常感谢!

回帖成功

经验值 +10