一、工程介绍
(工程名称):中央空调+干式地暖二合一施工
(工程户型):130m平方 三房两厅两卫
小区外景图
二、中央空调制冷方案设计说明
3.1、中央空调制冷方案设计说明(主要设计气象参数,按国标GBJ19-87)
▶1、乐清地区段气候数据
A、空气调节室外计算干球温度:
冬季采暖 twk=3℃最低日平均干球温度-1.8℃
夏季通风twk=32℃最热月月平均温度29.6℃
B、夏季空气调节室外计算湿球温度tws=27.4℃
C、冬季空气调节室外计算相对湿度(最冷月月平均相对湿度) 75%
夏季空气调节室外计算相对湿度(最热月月平均相对湿度) 84%
D、大气压力:冬季 pd=102090Pa 夏季 px=100050Pa
▶2、空调房间的设计条件:经济舒适性空调;
▶3、本项目空调建筑总面积及空调负荷另见下表计算书。
▶4、空调系统设计运行工况;
夏季:设计温度约23℃-26℃,相对湿度50%——70%。
冬季:设计温度约18℃-22℃,相对湿度40%——50%。
冷负荷的估算指标:卧室150-180W/M2,大厅200-260W/M2。
▶5、室内空调系统其施工标准按图纸说明和采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)执行。
▶6、本项目推荐的方案中主机使用风冷热泵水冷家用中央空调(冷暖型),应用冷冻水系统,冷热交换以水为媒介,符合节能、健康及环保的要求,受到国内外的普遍认可。
▶c7、在结构可以承受负荷的情况下,主机可统一置放在空调台上,阳台上也可定做支架支撑或放置地面。
3.2、美国特灵中央空调系统选型方案
▶1. 根据业主的情况,该中央空调使用面积为88m左右选用美国特灵风冷热泵机组 特灵CGAR0306R1台, 制冷量为 11.1 KW,制热量为 12.1 KW,该主机由1台压缩机组成 ,选择空间大.该套间选用5台内机,达到家庭房间的整体舒适度,为用户创造四季如春的生活感受。
▶2. 空调使用特点:
A) 由于家装空调的使用率不高,从节能设计考虑在满足最大独立空间(大厅)同时使用为基准的设计方案!
B) 要求系统具备较高的能效比,并且在日后运行费用上达到较省。
C)要求制冷主机具备卓越的性能,设备前期投入费用较少。机组运行噪音方面具备良好的性能,且要求空调在冷量控制方面实行全自动。
D)由于温州地区冬季室内低温时间不长,空调主要针对夏天制冷,因此本方案主要对空调冷源作较详细的说明。
3.3、空调主机及室内机配置选型
3.4、户型平面图及空调设计图
三、地暖的方案设计施工图:
四、天脉远红干式水地暖系统施工工艺及验收规范方案设计
1、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142-2012)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)
4、《预制轻薄型热水辐射供暖板》国家标准
5、低温热水地板辐射供暖应用技术规程(DBJ/T01-49-2000)
6、《地面辐射供暖系统施工安装图集》(12K404)
7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-2001)
8、《公共建筑节能设计规范》(GB 50189-2005)
五、干式地暖设计参数及配置
▶1、《设计参数》 南北方存在温湿度和外墙体标准差异等因素,将给建筑体带来更高的暖通能耗和高层建筑安全风险,南方地区因高湿度、低保温、薄外墙等原因,需要空调采暖负荷不低于130w每平方能耗,而北方仅需80w每平方能耗,其热负荷相差60%,按北方集中供热价格折算天然气热值单价1.8元以下,南方平均3.5元以上,其热源成本相差80%以上,照搬北方地区采暖地暖的现行操作模式显然不适合南方,给建筑体带来更高的暖通能耗和高成本建设风险,南方夏热冬冷地区外围护和内围护的散热损失比例约为6:4,主要因为南方高湿度、低保温、外墙薄、玻璃占墙面积大、室内外温差较小。
下面是湿式地暖用于北方和南方地区散热损失比例模型:图1和图2
从以上南北方湿式地暖房散热模型对比图可清晰看出,北方采暖房节能建筑重点解决外围护结构散热80%的外保温措施,其次考虑内围护楼板内墙等散热20%的内保温措施,因此采用厚墙体保温结构;南方采暖房节能建筑在提高外墙体保温标准下应重点考虑内围护结构散热40%的内保温措施,这就是本文阐述采用全铝板干式地暖模块解决南方采暖和内保温措施的双重问题!
▶2、《房间地暖配置》
客厅,餐厅,卫生间分别为2mm环保型平板干式地暖模块,主卧为3.5mm远红外铝板沟槽模块,次卧,书房为3.5mm铝板沟槽模块
下面是现场施工的一些照片:
六、干式水地暖系统施工过程
确认地面平整度:(①房间对角高低差≤1.5cm ②2延米高低偏差≤5mm)用靠尺测量
主卧室:铺设3.5公分远红外地板型干式水地暖模块
模块铺设(粘贴铝箔胶带)
次卧室:铺设3.5公分环保地板型干式水地暖模块
模块铺设完毕后,清理模块表面,为了有效预防拼接板处向下透热,所有拼接处采用铝箔胶带粘牢。按进回水管槽嵌入地暖管
餐客厅:2公分环保地砖平板型干式水地暖模块(回型盘管)
模块铺设完毕,用卡钉固定地暖管,表面直接铺设水泥地砖。
卫生间:2公分环保地砖平板型干式水地暖模块,不需回填铺地砖总成面略低,消除漏水隐患;干湿区分开
分集水器安装示意图:地暖管汇集区采用平板模块过渡,间距不小于5cm,表面直接铺设水泥地砖,不需要水泥回填。
分水器间隔24小时打压,压力满满!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 805 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线APP
回复 举报谢谢资料。很好不错的,使用11KW的负荷有点大了额,现在装了效果过咋样,自己空调是用面积也是88平方的,准备用威酷14KW三联供
回复 举报