请问哪种使用功能的建筑的总进线箱断路器前需要加隔离开关?我看有的有,有的没有啊,请问那些情况必须有?
以我的那么多年的电气设计经验,我可以口头告诉他哪些地方需要设置,但我给他说了他不一定记得住,因为我没有告诉他为什么要那么设置,设计依据不足。
怎么才有说服力?
当然是紧扣设计规范。
翻开《供配电系统设计规范》GB 50052-2009,第7.0.10:由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。
由建筑物外引入,这里没有明确哪类建筑,那么不管什么类型的建筑物,学校、独栋别墅、独栋商业楼等等,只要从建筑外引入220/380V电源到总进线箱,总进线箱靠近电源端都应该设置隔离开关。
另外,为了检修操作需要,根据实际情况,通常高层建筑中树干式的楼层配电箱、电梯配电箱中电梯控制箱出线回路端等也需要设置隔离开关。
作者:侯万里。
消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?
如何快速入门建筑电气设计
照明灯具接三根线浪费了吗?
假如规范不那么规定会怎样?
为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?
二类高层住宅楼供电线缆应设计成什么材质?
Ⅰ类地下车库排污泵负荷等级如何确定?
应急照明可以不设置EPS吗?
你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢分享,学习了:)
回复 举报