二类高层住宅楼供电线缆应设计成什么材质?

发新帖 回复

我一学员问:侯老师,我有个疑问,低烟无卤电缆在二类高层有设计要求使用吗?没查到规范。 我问:什么类型建筑? 他说:商住楼。 二类高层住宅楼供电电缆怎么选择? 查规范! 根据最新《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第6.4.3条:高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。 规范条文没有特别说明高层住宅建筑是一类还是二类,那么二类高层住宅楼同样适用于该条规范。

我一学员问:侯老师,我有个疑问,低烟无卤电缆在二类高层有设计要求使用吗?没查到规范。
我问:什么类型建筑?
他说:商住楼。
二类高层住宅楼供电电缆怎么选择?
查规范!
根据最新《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第6.4.3条:高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。
规范条文没有特别说明高层住宅建筑是一类还是二类,那么二类高层住宅楼同样适用于该条规范。
问题又来了,规范中要求明敷的线缆才选用低烟无卤线缆,那么什么敷设方式属于明敷设呢?
翻到该条规范所对应的条文说明:明敷线缆包括电缆明敷、电缆敷设在电缆梯架里和电线穿保护导管明敷。
那么在二类高层住宅楼中,明敷设于电井中的预分支电缆、在电井中穿钢管或PVC管的线缆都应该设计成低烟无卤线缆。
作者:侯万里(甲级建筑设计院电气专业负责人,有多个大中型建筑电气设计实战经验.
消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?
如何快速入门建筑电气设计
照明灯具接三根线浪费了吗?
假如规范不那么规定会怎样?
为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?


  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • a396673967
    a396673967 2017-09-29 2楼
    感谢楼主的分享
    回复 0 举报
  • smarthaifeng
    smarthaifeng 2017-09-29 3楼
    :)感谢分享~~~
    回复 0 举报
  • 斌哥1980
    斌哥1980 2017-09-29 4楼
    回复要审核。网站好炒蛋!
    回复 0 举报
  • 电气非专业
    电气非专业 2017-09-30 5楼
    感谢楼主的分享
    回复 0 举报
  • lcdlyj
    lcdlyj 2018-01-24 6楼

    多谢楼主分享

    回复 0 举报
  • pjlxln
    pjlxln 2018-06-12 7楼
    根据GB50016-2014 的10.1.10 ,消防电缆应采用矿物绝缘类电缆,除非是消防电缆井是单独设立的
    回复 0 举报
  • ljphb
    ljphb 2018-06-14 8楼


    防火规范要求严,看JGJ16-2008,7.4.1对消防电缆要求。有些消防支队要矿物电缆