首页 \ 论坛 \ 电气工程 \ 供电配电 \ 你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?

你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?

不久前,我的一个开网吧的朋友找到我,说他的网吧经常无故跳闸。他找了很多电工,甚至都拜访了设计院的电气设计师,都没有把这个问题解决。后来找到我,我去他网吧看了看,找到了问题的症结。按照我提供的改造方案,他的网吧就再也没有跳闸了。为了感谢我,他还专门请我吃了一顿大餐。


我从电气设备过负荷保护、短路保护、接地故障保护三方面入手,来分析它故障的原因。
当天我去他网吧实地勘察,总共有70台电脑,电脑插座共分了7个回路,每个回路接10台电脑,每个回路断路器都选择为微型带漏电的断路器,断路器整定值20A,漏电动作电流30mA。他给我反应的情况是:当10台电脑不同时工作时,开关不跳闸,而当10台电脑同时工作时,就经常跳闸。
他的电脑每台主机+显示器的总电功率为250W,10台就是2.5KW。电脑功率因数为0.7,10台电脑同时工作的时候,计算电流为16.23A,20A的断路器整定值完全满足过负荷保护要求。
这些电脑的配电线路长度为30m,使用4平方的BV电线穿管暗敷设,每个回路的断路器为D型、2P漏电断路器,经末端短路计算校验,满足短路保护要求。
唯一可能出现问题的,就在接地故障保护方面。配电线路和用电设备在工作的时候,都有一定漏电电流。《工业与民用配电设计手册》表11-43、表11-44、表11-45如下图所示:

11.png
从这个表中,可以看到,每千米的4平方BV电线,也就是聚氯乙烯电线,它的泄漏电流为52mA;每台计算机的泄漏电流为3.5mA。所以,10台电脑同时工作时,回路的泄漏电流就为:52x0.03+3.5x10=36.56mA,大于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这个时候,漏电断路器不能正常工作,是要跳闸的。
于是,我为他提供了一个解决方案:
增加回路数,7台电脑一个回路,增加到10个回路。7台电脑同时工作时,回路泄漏电流为:52x0.03+3.5x7=26.06mA,小于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这时候,漏电断路器就能正常工作了。
他按照我的方案改造后,就解决了老跳闸的问题。
在做电气设计选择断路器的时候,一些设计人员一般都做到了过负荷保护和短路保护,但往往容易忽略配电线路和用电设备对漏电保护器的影响。你是否也忽略它了呢?

作者:侯万里。


消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?
如何快速入门建筑电气设计
照明灯具接三根线浪费了吗?
假如规范不那么规定会怎样?
为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?
土木在线电气群群二维码.jpg
2017注册给排水考试,真题+答案+解析,强势出炉!今晚八点,老妖精与你相约腾讯课堂,在线直播讲解!

请先 登录,再评论!

  • xuywj000 2017-10-10 14:27:47
    厉害了!!!
    #2 0 举报
  • xuywj000 2017-10-10 14:28:32
    理论实际相结合使我们每个设计者的终极目标
    #3 0 举报
  • liuzhenggang 2017-10-10 15:15:57
    也可以配漏电电流大一个等级的断路器。
    #4 1 举报
  • hqf198482999 2017-10-10 15:25:04


    剩余动作电流不能过大,因为JGJ16-2008第7.7.10条规定:在用作直接接触防护的附加保护或间接接触防护时,剩余动作电流不应超过30mA。
    #5 0 举报
  • chicken0407 2017-10-10 17:09:37
    可以~XUEXILE
    #6 0 举报
  • n2460402 2017-10-10 18:43:30
    我公司的测试间就遇到过这种情况,一个4P漏保接了几十几台服务器(总开用漏保分开用空开,做的乱七八糟),经常出现漏电跳闸,后来每个空开只带5台服务器就一切正常
    #7 0 举报
  • 同道者已难寻 2017-10-11 09:23:35
    楼主真厉害
    #8 0 举报
  • 刘叶丽 2017-10-11 09:37:17
    佩服楼主的专业素质和认真细心!!!
    #9 0 举报
  • udbagnn 2017-10-11 10:30:54
    厉害啊!佩服
    #10 0 举报
  • 高冷女蛇精 2017-10-11 10:39:33
    66666666666666666
    #11 0 举报