土木在线论坛 > 电气工程 > 供电配电 > 你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?
123下一页
返回列表 发新帖
查看: 666|回复: 22
[供电配电心得]

你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?

[复制链接]

404

主题

85

听众

700

积分

站务管理员

Rank: 144Rank: 144Rank: 144Rank: 144

发表于 2017-10-10 10:54:30 |显示全部楼层
不久前,我的一个开网吧的朋友找到我,说他的网吧经常无故跳闸。他找了很多电工,甚至都拜访了设计院的电气设计师,都没有把这个问题解决。后来找到我,我去他网吧看了看,找到了问题的症结。按照我提供的改造方案,他的网吧就再也没有跳闸了。为了感谢我,他还专门请我吃了一顿大餐。
我从电气设备过负荷保护、短路保护、接地故障保护三方面入手,来分析它故障的原因。
当天我去他网吧实地勘察,总共有70台电脑,电脑插座共分了7个回路,每个回路接10台电脑,每个回路断路器都选择为微型带漏电的断路器,断路器整定值20A,漏电动作电流30mA。他给我反应的情况是:当10台电脑不同时工作时,开关不跳闸,而当10台电脑同时工作时,就经常跳闸。
他的电脑每台主机+显示器的总电功率为250W,10台就是2.5KW。电脑功率因数为0.7,10台电脑同时工作的时候,计算电流为16.23A,20A的断路器整定值完全满足过负荷保护要求。
这些电脑的配电线路长度为30m,使用4平方的BV电线穿管暗敷设,每个回路的断路器为D型、2P漏电断路器,经末端短路计算校验,满足短路保护要求。
唯一可能出现问题的,就在接地故障保护方面。配电线路和用电设备在工作的时候,都有一定漏电电流。《工业与民用配电设计手册》表11-43、表11-44、表11-45如下图所示:
11.png
从这个表中,可以看到,每千米的4平方BV电线,也就是聚氯乙烯电线,它的泄漏电流为52mA;每台计算机的泄漏电流为3.5mA。所以,10台电脑同时工作时,回路的泄漏电流就为:52x0.03+3.5x10=36.56mA,大于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这个时候,漏电断路器不能正常工作,是要跳闸的。
于是,我为他提供了一个解决方案:
增加回路数,7台电脑一个回路,增加到10个回路。7台电脑同时工作时,回路泄漏电流为:52x0.03+3.5x7=26.06mA,小于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这时候,漏电断路器就能正常工作了。
他按照我的方案改造后,就解决了老跳闸的问题。
在做电气设计选择断路器的时候,一些设计人员一般都做到了过负荷保护和短路保护,但往往容易忽略配电线路和用电设备对漏电保护器的影响。你是否也忽略它了呢?
作者:侯万里。
消防与非消防负荷所选断路器有什么区别? 如何快速入门建筑电气设计 照明灯具接三根线浪费了吗? 假如规范不那么规定会怎样? 为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下? 土木在线电气群群二维码.jpg

点评

恰书生写意  受教了!  发表于 2017-10-12 11:08
au121  教育了我。  发表于 2017-10-11 14:53

打赏:20土木币0工程点

muyuyao

有理有节!!!

1

主题

0

听众

44

积分

技术员

发表于 2017-10-10 14:27:47 |显示全部楼层
厉害了!!!

1

主题

0

听众

44

积分

技术员

发表于 2017-10-10 14:28:32 |显示全部楼层
理论实际相结合使我们每个设计者的终极目标

2

主题

1

听众

502

积分

一星工程师

Rank: 6

七天大胜

发表于 2017-10-10 15:15:57 |显示全部楼层
也可以配漏电电流大一个等级的断路器。

点评

hqf198482999  剩余动作电流不能过大,因为JGJ16-2008第7.7.10条规定:在用作直接接触防护的附加保护或间接接触防护时,剩余动作电流不应超过30mA。  详情 回复 发表于 2017-10-10 15:25

0

主题

0

听众

239

积分

四星助理工程师

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

发表于 2017-10-10 15:25:04 |显示全部楼层
liuzhenggang 发表于 2017-10-10 15:15
也可以配漏电电流大一个等级的断路器。

剩余动作电流不能过大,因为JGJ16-2008第7.7.10条规定:在用作直接接触防护的附加保护或间接接触防护时,剩余动作电流不应超过30mA。

0

主题

0

听众

38

积分

技术员

发表于 2017-10-10 17:09:37 |显示全部楼层
可以~XUEXILE

6

主题

1

听众

209

积分

四星助理工程师

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

发表于 2017-10-10 18:43:30 |显示全部楼层
我公司的测试间就遇到过这种情况,一个4P漏保接了几十几台服务器(总开用漏保分开用空开,做的乱七八糟),经常出现漏电跳闸,后来每个空开只带5台服务器就一切正常

34

主题

5

听众

2265

积分

五星工程师

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

发表于 2017-10-11 09:23:35 |显示全部楼层
楼主真厉害

0

主题

0

听众

2

积分

技术员

发表于 2017-10-11 09:37:17 |显示全部楼层
佩服楼主的专业素质和认真细心!!!

2

主题

1

听众

187

积分

三星助理工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-10-11 10:30:54 |显示全部楼层
厉害啊!佩服

123下一页
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发帖须知:在发帖时,必须遵守互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所发布的内容负责。

推荐栏目

土木工程网| 建筑| 结构| 电气| 水利| 给排水| 工程资料| 暖通| 制冷| 环保| 土木工程| cad图纸| 园林| 建筑图纸| 装修设计| 建筑结构图| 电气图纸| 给排水图纸| 园林设计图| 暖通设计图| 路桥图纸| 环保图纸| 水利工程设计图| 施工方案| 施工组织设计| 建筑施工方案| cad教程| 一级建造师| 二级建造师| 户型图| 建筑方案设计| 高层住宅| 多层住宅| 别墅户型图| 别墅设计方案| 办公建筑方案图| 多层办公楼| 建筑图集| 建筑规范| 混凝土结构| 框剪结构| 钢结构| 砌体结构| 结构设计图集| 结构设计规范|