一、 工程概况
1.建筑面积:180平米;
2.采暖面积:115平米;
3.施工类型:地面采暖,热源为燃气壁挂炉;
4.采暖方式:住宅单独采暖:
二、 设计依据与参数
1. 设计标准规范:«建筑设计防火规范»GBJ16-87;
«名用建筑节能设计标准»
«实用供暖空调设计手册»
«地面辐射供暖技术规程»
2.设计参数
大气压力:冬季1018.8;
平均温度:冬季0度;
最低平均温度:-5.6度;
室内平均温度:15度;
2. 地暖系统介绍:地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。
三、 产品概况
1. 系统构成:一套完整的采暖系统主要由地上保温层、分集水器、温控器和燃气壁挂炉四部分组成。
2. 产品介绍
(1)德国威能燃气壁挂炉:
优点:防冻保护,防烧干保护,意外熄火保护,温度过高包谷,水泵防卡死等多种安全保护措施;可以外接室内温度控制器,以实现个性化温度调节和达到节能
(2)分集水器
分集水器是指在地暖系统中,用于连接采暖主干供水管和回水管的装置。分为分水器和集水器两部分。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置.
构造材料:采用耐腐蚀的纯铜或合成材料制成。常用的材料有铜、不锈钢、铜镀镍、合金镀镍、耐高温塑料等。分集水器(含连接件等)的内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷。
(3)地暖管
嘉科米尼PE-RT管材在挤压成型过程中在内部被增设了一层EOVH抗渗氧层,符合DIN4721和DIN4726的标准,在抗渗氧层的作用下,尽管极少量的氧气也不会从外部进到管材内部。
特点:a,管子长经济性高,寿命长、50年以上;
· b,可弯曲又坚硬,耐高温、耐高压;
·c, 防蚀、保温,清洁无**;
· d,内部平滑流量大;
· e.不渗透安全卫生;
· f.重量轻、无噪音;
· g.施工简便、快速;
(4)温控器
特点:
方便:每天自动定时提前或延后开关调节壁挂炉,免去人工操作,对上班族家庭最有必要;
舒适:每天早午晚夜各时段室温自动高低调整,免去早晨起床和下班回家后等待房间升温而挨冻的尴尬;
省气:改落后粗放的水温控制为先进准确的室温控制,加上分时段定室温按需运行,不用敞开的昼夜烧气采暖;
放心:室温过低时强制启动壁挂炉,仅需极少的燃气,便可安全的进行居室防冻保护。
五、 设计图纸
室内设计参数
▶1. 回路个数:7个。
▶2. 室内设计温度:18-20︒C。
▶3. 盘管间距:175mm。
▶4. 平米散热量:150W-180W/m2。
▶5. 表面设计温度:20-22︒C
六、施工步骤图
1. 整平地面并清理干净。
2. 地暖安装前预留温控线和温控管。
3.安装分集水器。
4.防止热量流失,铺设保温板。
5.为达到热量向上传输的目的,铺设反射膜。
6.铺设地暖管。
7.对地暖进行打压实验。
8.用水泥找平地面。
9.安装热源壁挂炉。
往期精彩案例回顾: