洁净室维持负压的排风量怎么计算?
交流内容:
大家根据主题谈谈自己的看法!
网友疑问:
洁净室维持负压的排风量是怎么计算的?是按换气次数吗?那换气次数是多少?
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
活动奖励:1-50个
土木
币(认真回答问题者都是会有奖励的哟,灌水帖一律删除)
参与时间:2016/11/1-11/8
往期精彩话题回顾
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句与正压洁净室计算方法一样,只是漏入漏出的问题。影响主要因素为门的漏风量,壁板漏风量相对较小。个人觉得还是按缝隙漏风量计算比较妥,换气次数法有点粗。门缝隙漏风量可以按烟标3.4.7的(老建规后面正压送风那节里面也有)公式计算,如一个1021的门5Pa时大概80m3/h、10Pa时大概115m3/h,壁板拼接缝漏风量在老的洁净室设计规范的解释里有,记得大概每米长板缝是0.2-0.5m3/h,现在壁板材料结构比原来好多了,这部分漏风量很小。
回复 举报
洁净室感觉是小环节大学问!
回复 举报