土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 总结螺杆冷水机运行参数与维保操作

总结螺杆冷水机运行参数与维保操作

发布于:2023-03-21 10:49:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

一、机组工作电源

机组工作电源一般要求是 380V/50Hz/3N,其波动范围在 360V~420V 之间。但是机组运行对电源有严格要求:电源三相电压不平衡应不大于 2﹪;电源三相电流不平衡应不大于 10﹪。电压过高或过低,都会造成机组电机运行电流偏大,严重时会烧坏机组电机。


三相电压不平衡的计算方法:举个例子,机组额定使用电压为 380V,所测三相电压分别为:

A-B=386V;A-C=385;B-C=382V;

即:386-380=6;385-380=5;382-380=2。

三相电压不平衡=6÷380×100﹪= 1.6﹪,即为正常(三相电流不平衡计算方法相同)。


图片


二、循环水系统的运行参数

开机前应检查冷冻水、冷却水的进、出水的压差,应在 0.08Mpa~0.15Mpa 之间。如进水压力是 0.4Mpa,其出水压力就应为 0.32Mpa~0.25Mpa 之间。压差过小,说明机组水流量不够,这时,我们应检查水泵运行是否正常、各阀门开启是否正常、水系统是否有空气、水系统上过滤器(Y 格)是否堵塞等。确认供水正常后,才能开机。如供水不正常,开机后时间不长机组就会因“低蒸发温度”报警而保护性停机。


机组正常运行的过程中:

我们应注意观察冷冻水、冷却水的进、出水的温差,应在3℃~5℃之间。如冷冻进水温度是 15℃,其出水温度就应为 12℃~10℃之间。温差过小,说明机组热交换器热交换效果较差,这时,我们应检查水质是否正常、热交换管是否有脏堵和结垢现象等;温差过大,说明机组水流量不够,这时,我们应检查水泵运行是否正常、各阀门开启是否正常、水系统是否有空气、水系统上过滤器(Y 格)是否堵塞等。时间不长机组就会因“低蒸发温度”报警而保护性停机。

我们应注意观察冷冻水、冷却水的出水温度与蒸发器冷媒温度、冷凝器冷媒温度的温差,应不大于 2.5℃。如冷冻水的出水温度是 10℃,蒸发器冷媒温度就应为 8℃~10℃之间;冷却水的出水温度是 30℃,冷凝器冷媒温度就应为 28℃~30℃之间。其温差越小,证明机组热交换器热交换效果越好;温差过大,说明机组热交换器热交换效果较差,这时,我们应检查水质是否正常、热交换管是否有脏堵和结垢现象等。


图片


我们应注意观察冷却塔的进、出水温度的温差,应在 3℃~5℃之间。如冷却塔的进水温度是 30℃(这里指接近环境温度),冷却塔的出水温度就应为25℃~27℃之间。温差过小,说明冷却塔的冷却效果较差。

另有一种情况,当冷却塔的进水温度高于环境温度时,环境温度与冷却塔的出水温度的温差,应不大于 3℃。如环境温度是 34℃、冷却塔的进水温度是 37℃时,冷却塔的出水温度在 34℃左右。这时,高于我们机组正常工作温度要求,我们不要认为是冷却塔的冷却效果不好,其实这是正常的。因为冷却塔本身没有降温的功能,它只是辅助冷却水向环境空间散热,所以,此时冷却塔的出水温度接近环境温度,应是冷却塔的最好工作状态。

三、制冷系统的主要参数
制冷系统的调试就是把系统运行参数调整到所要求的范围内。制冷系统运行的参数主要有:
  • 蒸发温度和蒸发压力;
  • 冷凝温度和冷凝压力;
  • 压缩机吸和排气温度;
  • 压缩机吸和排气压力;
  • 油温;
  • 油滤网压差。

这些运行参数不是固定的,而是随外界条件的变化而变化的。所以,在制冷装置调试时,必须根据外界条件和装置的特点,调整各个运行参数,使它们在合理、经济和安全的数值下运行。

1、蒸发温度和蒸发压力
蒸发温度和蒸发压力是根据用户的要求确定的。装置运行的蒸发温度,应根据被冷却介质的温度要求及工作特点来确定。

对压缩机的制冷量来说,当冷凝温度一定时,蒸发温度越低,其制冷量越小,由于冷量不足,从而使被冷却介质温度降不下去。而温差变小,则传热效果差,压缩机制冷量虽然增大,但蒸发器热交换不充分。因此,我们应根据制冷设备的不同形式,合理地选择温差。

根据我国JB/T4329-97容积式冷水(热泵)机组标准规定冷水机组的名义工况为冷水进口水温为12℃,出口水温7℃,冷却水进口水温30℃,出口水温35℃。

图片


由于提高冷水的出水温度对机组的经济性十分有利。运行中,在满足空调使用要求的情况下,应尽可能提高冷水出水温度。如果实际使用中机组长期运行的冷水出水温度不是7℃,订货时应在合同上注明所需要的冷水出水温度要求。因此,在机组的实际操作中,应根据空调对象的具体要求,可将冷水的出水温度提高或适当降低。

一般情况下,蒸发温度较冷水出水温度低2~4℃,则控制蒸发温度在3~5℃范围。对于冷却液体介质的蒸发器,它的蒸发温度应比被冷却液体介质温度低4~6℃。调整蒸发温度与被冷却介质温度的差值,实际上就是调节节流阀的阀孔开度。

目前常用的节流阀有手动节流阀,热力膨胀阀,恒压膨胀阀、浮球阀等。我们在调试运行时,主要靠观察蒸发压力的变化来判断膨胀阀的开度是否适中。如果阀开度过小,供液量不足,则使蒸发压力和蒸发温度下降,压缩机吸气过热,排气温度亦升高;而供液量过多时,则蒸发压力和蒸发温度都升高,过量的液体,还会使压缩机产生液击事故。

所以正确地控制节流阀的开启度是运行中调节蒸发温度和蒸发压力的主要方法之一。此外,当冷却设备负荷和压缩机的容量不变,若蒸发器热交换面积设计过小或内外表面有污垢,则使蒸发温度降低;如热交换面过大,则蒸发温

2、冷凝温度和冷凝压力
制冷系统的冷凝压力为高压表所指示的压力,在一般情况下,冷凝温度比冷却水进口温度高5-7℃,比强制通风的冷却空气进口温度高10~15℃。

当蒸发温度不变时,冷凝温度升高,冷凝压力也升高,压缩机的压缩比增加,输气系数减小,压缩机制冷量降低,而耗电量却增加。此外,冷凝压力升高,压缩排气温度升高。如果排气温度过高,则使压缩机润滑油变稀,影响润滑,当排气温度与润滑油门点接近时,将会使部分润滑油炭化并积聚在排气阀门中,影响阀门的密封性,此外,对阀片、端盖弹簧等均有影响。

图片

运行过程中,冷凝器内表面有油膜、水垢或系统内有少量空气等不凝性气体,均可使传热热阻增加,使制冷剂蒸气不能及时冷凝。通常处理方法是定期放油、放空气并根据水质情况定期清除水垢。

出来清洗和清除水垢,降低冷凝温度措施有两个方面:
  • 降低冷凝器冷却水的进水温度;
  • 加大冷却水量。

3、压缩机的吸气温度和吸气压力
吸气温度高,排气温度亦高,制冷剂被吸入时的比容大,此时压缩机的单位容积制冷量变小;相反,压缩机吸气温度低时,其单位容积制冷量大。但是压缩机的吸气温度过低,可能造成制冷剂液体被压缩机吸入,使往复式压缩机产生液击现象。

此外,压缩机吸入管道的长短和包扎的保温材料性能的好坏,对过热度的大小,也有一定影响。吸气温度一般控制在制冷装置的吸气过热度为5~10℃,在设回热热交换器的氟利昂系统吸气过热度为15℃比较合适。因此在机器运行操作中,必须注意压缩机吸气温度的控制,通常是用调节热力膨胀阀的调节螺杆来调节过热度的大小。

4、压缩机的排气温度与压力
压缩机的排气温度是制冷剂经过压缩后的高压过热蒸气。由于压缩机所排出的制冷剂为过热蒸气,其压力和温度之间不存在对应关系。压缩机的排气温度可从排气管路上温度计读出。

排气压力一般稍高于冷凝压力,而排气温度较冷凝温度高得多。排气温度除与制冷剂种类有关之外,主要与吸气温度、压力及压力比有关,并随着它们的增大而提高。冷凝温度和排气温度过高对压缩机的运行都是不利的,应予防止。

5、油温
机组正常运行油温一般在 45℃~68℃之间。如油温过低,大量的冷媒就溶于油里面,会引起机组回油困难,大量的油在蒸发器和冷凝器,影响传热效果。这时我们要调整油冷却器供液(水)阀,以保持适当的油温。如油温过高,会降低油的粘度,失去应有的润滑作用,缩短机组零配件的使用寿命。这时,我们要检查油冷却器供液(水)阀开启是否正常或油冷却器供液(水)管道是否堵塞,进行排除。

6、油滤网压差
一般应小于 50Pisg。如压差大于 50Pisg 时,机组会因“油过滤器脏堵”报警而保护性停机。说明机组油过滤器饱和或有脏堵。这时,我们需要更换油过滤器,保证机组供油正常。


本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除

知识点:总结螺杆冷水机运行参数与维保操作

螺杆冷水机春冬季运行操作与常见故障



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 1、首次开机前应检查配电容量与机组功率是否相符,所选用电缆线径是否能够承受主机最大工作电流。   2、检查电制是否与本机组相符,本机组电制:三相五线制(三根相线,一根零线,一根地线,380V&plus
  • 冷水机运行参数和工况分析解析
    适合行业各类人员,为便于广大设计、施工、科研、院校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定。
  • 30XW螺杆式水冷冷水机组开机运行维护手册
    30XW雷霆系列螺杆式水冷冷水机组专为工业、建筑空调用途设计。 在启动30XW机组前,所有涉及现场安装、开机、运行和维护的人员应当仔细阅读本操作说明书。明确安装现场的工作参数。 30XW机组的设计
  • 冷水机组的优化运行
    本资料为冷水机组的优化运行,针对冷水温度、冷却水温度及机组启停控制等影响冷水机组运行的主要因素进行了分析,指出适当提高冷水出口温度和(或)降低冷却水出口温度,采用智能调节策略对多台制冷机和水泵的启动顺
  • 冷水机操作室设计模型是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的机器。这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环(压缩机,蒸发器,冷凝
  • 技术要求1本机组为水冷中温螺杆冷水机组,名义工况制冷量为229kW,额定输入功率为50kW;2机组参照执行并符合GB/T18430.1-2001《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(
  • 螺杆式冷水机组是以各种形式的螺杆压缩机为主机的冷水机组。它是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成的组装式制冷装置。目前,螺杆式冷水机组在我国制冷空调领域内得
  • 最新的产品系列样本(整个产品系列作了重新规划)
  • 水冷螺杆低温冷水机
    1. 水冷螺杆冷水机主机采用国际先进半封闭螺杆压缩机、电机、压缩机一体化,无轴虑封渗漏之; 2. 水冷螺杆冷水机双台压缩机或多台压缩机有启
  • 特灵螺杆冷水机组样本
    特灵螺杆冷水机组样本 设备选型 机组设置 计算 11111111111111111111111111111111111111
  • 约克冷水机操作简介
    内容简介 资料介绍了机组启动前检查,机组启动,运行巡检,需记录的主要数据,故障复位,停机等内容。
  • 约克YS螺杆冷水机操作维修手册
    内容简介 约克YS螺杆式冷水机组操作维修手册,内容主要包含系统介绍和操作基础,OptiView控制中心,打印机。
  • 螺杆式水冷冷水机组,制冷量从124.9kW至3213kW,满足各种场合不同负荷要求。机组结构紧凑,占地面积小,管路设计简单,只需外接水管,安装维护简易。智能化控制,机组可根据负荷变化,自动调节投入的压
  • 螺杆式冷水机组结构紧凑,运转平稳,冷量能无级调节,节能性好,易损件少。适合于制冷量在580~1163kW的高层建筑、宾馆、饭店、医院、科研院所等大、中型空调制冷系统应用。螺杆式冷水机组结构紧凑,运转平
  • 目前,螺杆式冷水机组在我国制冷空调领域内得到越来越广泛的应用,其典型制冷量范围为700~1000kW。螺杆式冷水机组是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成的
  • 最新的产品系列样本(整个产品系列作了重新规划)
  • 水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品
  • 螺杆低温冷水机组调试方法
    本资料为 螺杆低温冷水机组调试方法,pdf格式。使用环境:a) 工业区、屋内用,通风良好;b) 安装地点无雨雪侵袭,设备无溅水、浸水的可能等。
  • 螺杆式冷水机安装示意图,包括冷水机,保温水箱、水泵,球阀、Y型过滤器、连接管道等。初步摆放位置方案示意图,并不是详细设计,仅供参考。原创为Catia制作。...
  • 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由由蒸发器出来的状态为的气体冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液

阅读下一篇

制冷维修调试的基本思路:压力分析法

压力损失一般限制在0.018Mpa以下。 为方便起见,制冷系统的蒸发压力与冷凝压力都在压缩机的吸、排气口检测。即通常称为压缩机的吸、排气压力。检测制冷系统的吸、排气压力的目的,是要得到制冷系统的蒸发温度与冷凝温度,以此获得制冷系统的运行状况。

回帖成功

经验值 +10