土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通施工各个阶段注意事项

暖通施工各个阶段注意事项

发布于:2023-03-20 09:33:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

一.风管加工阶段

风管加工对整个暖通的施工过程是相当大的,它牵扯的一个主要施工步骤就是风管的设计图纸排版。

(1)有些位置不是说你想排就能排的

图片

图1.1

图中红色云线位置是不可一拍脑袋瓜就可以排的。

为什么呢?

现场施工和搞设计毕竟不同,他们可以绘出1mm的线长,我们可以安装出1mm的精度吗?

图中云线部分的四周你看图只能看个管径大小,其他专业是看不到的,再加上风管安装的左右偏差,以及土建预留洞是否合适。对标高都有影响。

云线部分中间是个箱子,面积大概有12m2再加上四周的风管足有20m2加工费、材料费、搬运费等等都小1000人民币了。

千万注意:不要让煮熟的鸭子飞了。

有些位置是可以牢牢按着图纸排版的

图片

图1.2

像这种情况是完全可以按照图纸来的,但是要注意变径的长度、风口位置哟!具体为什么我就不一一往上面敲了。

总结了不能排版的两个位置:四通位置不能排版,设备位置不能排版!

二.现场施工出现的问题以及避免的方法:(以下图片均为CAD绘制)

1. 支架安装

支架安装中牵扯的一个对后期保温施工比较大的一个响响因素就是PVC垫条在支架上是否满铺。下图:

图片

垫条的正确做法  图2.1

垫条的错误做法  图2.2

垫条对后期的影响是很大的

(1)若保温分段做,后期没有垫条的位置势必会产生冷凝水。不管对于哪个位置,它都是绝对禁止的。对于洁净室,会对产品产生影响,对于石膏板吊顶就会产生黄色印记,像那……一样。

(2)拆下支架横担,把保温一次性满铺,也像是个解决办法,但是你不要奢望保温的工人会把支架恢复的很好。

(3)在缝隙中塞上废的保温棉,听起来感觉很不错,废料的利用,但是消耗的人工就不知道谁来承担了!(把缝隙塞好的时间,就够工人完成风管一个面的保温了)所以就有了下图的利益对比了!

图片

图2.3

有没有一种小巫见大巫的感觉,反正我有!!!

以后应多多注意!!!

2.风管安装

(1)风管安装对后续工序的影响最大的就是风管的严密性测试(中、低压风管漏光测试,高压风管漏风测试)不管对于那种法兰的风管,漏光、漏风都出现在法兰位置。首先就是风管接口,因为那个位置有密封条。  

图片

图2.4 接口位置要压好

(2)风管吊装一般三四节在地下一块拼好,具体视风管管径大小,高度,机械类型,法兰类型等等。

(3)风管装好之后就要统一调整风管标高,支架调整,多余的通丝切除(一般螺母下面剩余10mm-15mm),

(4)开风口

有吊顶的风口,要求硬接的风口。问题一般不是太大。

有吊顶,要求软接的风口,就要特别特别注意软管的长度(不应超过6m,多余6m的部分做硬接),否则严重影响效果,以及在折弯的时候不能有死角。

(4)  以下几个位置应特别注意,否则后面收拾起来就是无厘头。

A.风管出外墙位置

B.风管出屋面位置

A.风管过墙位置要求做过墙套管,套管与墙平齐,风管贴墙位置要打起10mm左右的密封胶。防止下雨的时候顺着风管往室内渗水。如果做保温风管上面的那层保温胶务必刷好。如果有位置做摇手弯,风管刚出墙就马上做个摇手弯。这个做出来不是太漂亮,但是比起漏水孰轻孰重,还是可以做的。

B.图2.5:风管出屋面的位置,一般做法就是做个“裙子”。

图片

图2.6:不管是出墙还是出屋面的风管,最好还是在风管里价格L型挡板。

图片

L片为图中红色云线部分的绿色线性。装上L片后最好还是在风管上钻两个眼!这样水就可以流出来了!

一般的话都会有疑问,这样会不会影响风量啊?

影响是一定会的,但是影响不大,在风管测试的20%的损耗当中,所以问题不大。

根据流体特性,这个位置几乎是风管里的盲区(就是这个位置没风)。

三、保温

保温就是脸面,遮丑的最后一道工序(仅对于室内无吊顶风管)。鉴别保温的好坏主要鉴别以下几个方向:

(1)是否有气泡(有气泡容易结冷凝水)

(2)保温是否有棱有角,看起来方方正正的

(3)法兰条是否捏实(容易结冷凝水)

(4)法兰条拼接处是否严密接触,法兰条拼接处都留在风管的上面,下面看不到,抽检个别位置要上风管上面看!

保温厚度也要特别注意,并且按照要求来做!保温厚度是直接和冷凝水挂钩的!所以,不得疏忽!

四、铝皮外包

铝皮分印花皮、白皮价格相对来说前者是比较贵的!(包出来漂亮,有一点瑕疵也看不出来)铝皮外包都有一个C型咬边,咬边一定要做成顺水的,立管应从下往上做。做反了就直接打脸了!

风管能出室外的一般都是主管,管径相对比较大,白皮做上去不是凸出来就是凹进去,大老远就看到了!印花皮则不会有这种视觉感,印花皮做出来还是比较漂亮的!风管上面的铝皮一定会往下凹,下雨时容易存水,(具体解决办法是有的,就是没有实施过,风管中间位置垫起来5mm,这样做起来是不能往铝皮上踩的)铝皮的最后一步就是打透明玻璃胶。水平位置打完玻璃胶后一定要拿手指抹匀,防止水漏到风管保温层里!

很多具体细节在这里就不多说了!经济,材料,人工这个帐在这里就不多算了!更多的是需要自己在平时的施工中多了解,多留意,在施工过程中,像人工这种的看不见的才是最危险的!


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:暖通施工各个阶段注意事项

暖通施工中的问题及注意事项



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷维修调试的基本思路:压力分析法

压力损失一般限制在0.018Mpa以下。 为方便起见,制冷系统的蒸发压力与冷凝压力都在压缩机的吸、排气口检测。即通常称为压缩机的吸、排气压力。检测制冷系统的吸、排气压力的目的,是要得到制冷系统的蒸发温度与冷凝温度,以此获得制冷系统的运行状况。

回帖成功

经验值 +10