土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 定压补水装置的设计计算

定压补水装置的设计计算

发布于:2023-03-09 09:34:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
常见的采暖、空调水系统定压形式可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压、变频泵定压补水等定压方式。本文介绍了定压补水装置及其设计计算方法,供参考。


01

补水泵设计计算


补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30~50kpa,也可按下式确定:

Hp = 1.15(PA H1 H2 ρgh

式中

PA — 系统补水点压力,pa

H1 — 补水泵吸入管路总阻力损失,pa

H2 — 补水泵压出管路总阻力损失,pa

h — 补水箱最低水位高出系统补水点的高度,m


补水泵流量:补水泵总小时流量宜为系统水容量的5%,不得超过10%。


循环水系统的小时泄漏量:宜按系统水容量的1%计算。


供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表一估算,室外管线较长时应取较大值。

表一 空调水系统的单位水容量

图片

循环水系统的补水点:

宜设在循环水泵的吸入侧母管上;当补水压力低于补水点压力时,应设置补水泵。


补水泵的选型:

a、扬程比系统补水点压力高30~50kpa;

b、总小时流量宜为系统水容量的5%;

c、系统较大时宜设置2台泵,平时用一台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行(一般设置2台补水泵)


定压点最低压力要求:

定压点宜设在循环水泵的吸入侧。

1)

2)循环水温度t≤60℃的水系统,可取系统最高点的压力高于大气压力5kpa;


图片

定压补水装置安装示意图


02

高位膨胀水箱的定压补水系统


膨胀水箱定压原理是通过水箱容积的缓冲调节作用,通过水箱高低水位的控制,实现补水(溢流)的作用,以调节由于系统水温变化或泄漏引起的系统介质(水)的容积变化,保持其系统冷热媒介(水)压力的相对恒定。它是中小型系统和空调水系统常用的定压装置之一。

膨胀水箱位置应该根据系统型式、作用半径、建筑物的高度、供水温度等具体因素来选择。其安装位置及高度不同,给系统产生的工况也不同。可靠的系统,其工况必须满足不汽化、不超压、不倒空,并有足够循环动力的要求。

其中开式膨胀水箱将水箱设在系统的最高点,通常接在循环水泵吸水口的回水干管上。


图片


1、膨胀水箱的容积计算:

≥ Vmin Vt Vp

式中, 

V-水箱的实际有效容积(L);

Vmin—水箱的最小有效容积(L);

Vt—水箱的调节容积(L),不应小于3min平时运行的补水泵流量,且应保证水箱的调节水位高差不小于200mm;

Vp—系统的最大膨胀水量(L)。


2、系统的最大膨胀水量按下式计算:

Vp = 1.1 *(ρ1 ρ2)/ ρ2 * 1000 Vc

式中

ρ1、ρ2
Vc


表2 一个大气压下水的密度

图片

表3 常用系统单位水容量的最大膨胀量

图片

注:系统供回水温度按平均水温计;采暖和空调热水加热前水温按5℃计,空调冷水受热后按30℃计。


A. 空调水系统采用冷水、热水共用的双管系统时,开式膨胀水箱有效容积的大小应按冬季工况确定。

B. 膨胀水箱的最低水位应高于采暖/空调水系统最高点1.0m以上。

C. 水箱高度大于等于1500mm时,应设内外人梯,水箱高度大于等于1800mm时,应设两组玻璃管液位计,液位计可用法兰连接或螺纹连接,其搭设长度为70~200mm。

D. 膨胀管在重力循环系统中应安装在供水总立管的顶端;在机械循环系统中应接至系统定压点上,一般接至水泵吸入口前。

E. 循环管接至系统回水干管上,该点与定压点之间应保持不小于1.5~3m的水平距离。


03

气压罐定压


定压罐定压,是在膨胀水箱基础上发展起来的一类定压补水装置,其原理同闭式膨胀水箱。当系统水温变化或泄漏引起水的容积变化时,由于气压罐内气体高压缩性的缓冲作用,使系统压力稳定在预设的压力范围内。如果系统压力下降至预设压力的下限时,由电接点继电器动作启动补水泵,使之向系统供水,直至压力达到预定的的压力上限值时止。若系统压力超过设定的最高压力值时,安全阀自行向软水箱或排水系统泄水降压。以维持系统的压力平衡。


A. 设置气压罐定压但不容纳膨胀水量的补水系统,气压罐容积应按下式确定:

≥ Vmin =(β * Vt)/(1-α1

式中

V—气压罐实际总容积(L)

Vmin—气压罐最小容积(L)

Vt—调节容积(L),应不小于3min平时运行的补水泵流量(当采用变频泵时,上述补水泵流量可按额定转速时补水泵流量的1/3~1/4确定)

β—容积附加系数,隔膜式气压罐取1.05;

α1—压力比,α1=(P1+100)/(P2+100),P1P2为补水泵启动压力和停泵压力(表压kpa),应综合考虑气压罐容积和系统的最高运行工作压力的因素取值,宜取0.65~0.85.


气压罐工作压力值(表压kpa)应如下确定:

1)安全阀开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力;

2)膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力P3,宜取P3=0.9P4;

3)补水泵启动压力P1(定压点最低压力并增加10kpa的富余量)

4)补水泵停泵压力P2,也为膨胀水量停止流回补水箱时电磁阀的关闭压力,宜取P2=0.9P3


B. 设置隔膜式气压罐定压且容纳膨胀水量的补水系统,容纳膨胀水量的气压罐容积应如下确定:

Vz ≥ Vzmin = Vxmin *(P2max + 100)/(P2max - P0

式中

Vz—气压罐实际总容积(L)

Vzmin—气压罐最小总容积(L)

Vxmin—气压罐应吸纳的最小水容积(L),同上Vmin

P0—无水时气压罐的起始充气压力(表压kpa)

P2max—气压罐正常运行的最高压力(表压kpa),即最高水温时的停泵压力。


气压罐工作压力值如下确定:

1)充气压力P0,满足定压点最低压力要求;

2)安全阀开启压力P3,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力;

3)正常运行时最高压力P2max,宜取P2max=0.9P3


图片

闭式膨胀定压罐的安装位置,安装在水泵入口处。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:定压补水装置的设计计算

定压补水装置介绍与设计计算



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供暖温度不平衡如何处理?

对于供热,基本上都是依靠区域的换热站来实现对这个区域所有住户的供回水的分配,然后来实现一个正常的供热的效果。当然了,这一点是对于北方地区的集中供热而言的。但是对于集中供热而言,大家还会发现这样一种问题,就是同一栋楼里也会出现有的家庭中很热,而有的家庭不热。那么是什么原因造成的呢?以下面的问题为例来给大家解答供热中最常见的一些问题。

回帖成功

经验值 +10