来源:制冷百科
如有侵权,请联系删除
吹洗方法:用氮气或干燥空气吹去管内的灰尘和异物。——适用于盘管。氮气压力:5 到6kgf/cm2。
注意事项:
1、清洗完毕后,铜管管端应使用盖套或胶带及时封堵;
2、如果长时间不连接,应该箍缩焊接封口。
1、分歧管尽量靠近室内机侧;
2、安装前要核对分歧管的型号,不得使用规定以外的产品;
3、液管与气管应当有同样的管长,并且敷设线路相同、平行铺设;
4、相邻两个分歧管之间的直管段长度不得小于500mm;接头和端管的出、
入口侧均要求500mm以上的直管;否则容易引起冷媒偏流和冷媒流动噪音。
1、冷媒配管固定宜采用角钢支架、托架或圆钢吊架,“U”形管卡或扁钢在保温层外固定,保温材料原则上不允许压缩,以保证空调效果。
2、横管固定:可采用斜撑角钢支架、倒“T”形或“L”形角钢托架或者圆钢吊架
8、排水系统工程
管路冷凝水管道坡度一般应在1%以上;
支管坡度推荐1%~5%,使管道中的冷凝水尽快排入;
干管,干管坡度>5‰;
不得出现倒坡,凸管和凹管的情况,避免产生气;
阻导致排水不畅。
试压压力表的量程:
R22:3.5Mpa或以上;
R407C:4.0Mpa或以上;
R410A:4.5Mpa或以上;
确认真空泵工作2小时以上能达到-755mmHg以下;如果达不到-755mmHg以下,说明系统管路有泄漏或水分混入,需要检查并排除;
同时从气管和液管抽真空。在关闭真空泵停止抽真空时,应该先关闭压力表组的阀门,然后再停止真空泵运行。
保真空1小时,确认真空表的压力没有回升为合格。
对于新型制冷剂R407C、R410A系统,在直接接触制冷剂的位置,应使用专用的工具和仪表。
现场连接管路部分应追加充注制冷剂,通过管径和长度确定追加冷媒量。
制冷剂追加参照表(以液管为基准):追加制冷剂质量=Σ液管长度×每米液管制冷剂追加量(品牌不一样,会有调整)
优劣安装(细节)对比
1、室内机安装
2、固定码的安装
3、铜管的安装
4、排水管的安装
5、保温作业
6、电气配线
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:家用中央空调安装规范与安装细节对比
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费9人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 806 人订阅
阅读下一篇
空调系统的选择及设计要点空调系统的选择应根据建筑性质、规模、用途、使用特点、能源条件、室外气象条件、负荷变化规律、室内温湿度要求、消声隔声要求等因素,通过全面技术经济比较确定。否则,将达不到使用效果,甚至浪费能源。譬如,在环境相对湿度较大的江南地区,采用蒸发冷却空调系统,显然是达不到使用效果的;又如,将辐射吊顶空调系统用于商场,不但满足不了空调的需要,而且还会造成结露、霉变、恶化环境的结果。当建筑物周围有合适的地表水资源、地下水资源、足够的土地面积、缺少化学燃料资源或使用化学燃料受到极大限制等的情况下,可以采用经济效益好、环保效果佳的水源热泵或土壤源热泵空调系统。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的公司培训教材,收藏了收藏了
回复 举报