土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 商用空调电气安全维修规范

商用空调电气安全维修规范

发布于:2023-02-01 10:50:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

(一)基本操作注意事项

1.电气维修作业人员必须经专业安全技术培训考核合格,获得有效的操作证方可上岗作业;

2.电工应掌握电气安全知识,了解空调机组的电气设备性能,熟悉触电急救方法和事故紧急处理措施;

3.电工作业时必须视需要穿戴合格的劳保用品(绝缘鞋、安全帽等其他安全防护用具),禁止使用破损、失效的劳保用品、用具;

4.任何电器设备未经验电,一律视为有电,不准用手触及;

5.维修机组时,必须首先通知操作人员,在停机后切断设备电源,把熔断器取下或断开电源空开,挂上标示牌,方可进行检修工作。检修完毕应及时通知操作人员;

6.紧急情况需拉开带负荷的动力配电箱闸刀开关时,应采用绝缘工具,戴绝缘手套和防护眼镜或采取其他防止电弧烧伤和触电的措施;

7.各种电气接线的接头应保证导通接触面积不低于导线截面积,接头不应松动,防止应接触不良引发事故;

8.使用电动工具应遵守有关电动工具使用相关规定;

9.在现场维修时必须有两人以上,不允许单人操作;

10.在使用仪表测试电路时,应先调好仪表相应档位,确认无误后才能进行测试;

11.维修设备时,必须首先通知操作人员,在停车后切断设备电源,把熔断器取下,挂上标示牌,方可进行检修工作;检修完毕应及时通知操作人员;

12.电器或线路拆除后,可能通电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好,确保安全稳妥;

13.禁止使用普通铜丝代替熔断器,一旦发现有断路的情况,必须查明真实原因后,方可更换熔断体继续开机运行;

14.每次维修结束时,必须清点所带工具、零件,清除工作场地所有杂物,以防留在设备内造成事故;

15.机组设备发生火灾时,要立刻切断电源,并使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火,严禁带电用水或用泡沫灭火器灭火。

(二)常见检查方法和需注意问题

1)通电运转

在单独对室外机组维修时,不得在高压阀门或低压阀门关闭的情况下通电运行,避免压力过高产生系统爆裂事故或压缩机真空运转产生爆炸事故;在对室外风扇系统进行检查时,如果需要通电运转,必须保证在空调面板和风扇网罩安装好的情况下进行;在通电的情况下检查机器请遵守相关的电工安全操作规程。

2)安全性能方面

要求用户使用空调专用线路,因为空调的功耗相对比较大,而且也可以减少家庭其它电器受到影响;按电气安全性能要求,空调器必须有接地装置,假如连接线中无接地线,那么应有另外的接地装置。接地线严禁与煤气管连接,可以把建筑物内的钢筋作为接地极;除此之外,电路还应该配对应值的保险丝。

3)常用检查方法和操作实践

A.直观法:直观法是根据电器故障的外部表现,通过看、闻、听等手段,检查、判断故障的方法:

a)检查步骤:

调查情况:向操作者和故障在场人员询问情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时环境情况。如有无异常气体、明火、热源是否靠近电器、有无腐蚀性气体侵入、有无漏水,是否有人修理过,修理的内容等等。

初步检查:根据调查的情况,看有关电器外部有无损坏、连线有无断路、松动,绝缘有无烧焦,螺旋熔断器的熔断指示器是否跳出,电器有无进水、油垢,开关位置是否正确等。

试运行:通过初步检查,确认没有会使故障进一步扩大和造成人身、设备事故后,可进一步试车检查,试车中要注意有无严重跳火、异常气味、异常声音等现象,一经发现应立即停车,切断电源。注意检查电器的温升及电器的动作程序是否符合电气设备原理图的要求,从而发现故障部位。

(2) 检查方法:

观察火花:电器的触点在闭合、分断电路或导线线头松动时会产生火花,因此可以根据火花的有无、大小等现象来检查电器故障。例如,正常紧固的导线与螺钉间发现有火花时,说明线头松动或接触不良。电器的触点在闭合、分断电路时跳火说明电路通,不跳火说明电路不通。控制电动机的接触器主触点两相有火花、一相无火花时,表明无火花的一相触点接触不良或这一相电路断路;三相中两相的火花比正常大,别一相比正常小,可初步判断为电动机相间短路或接地;三相火花都比正常大,可能是电动机过载或机械部分卡住。在辅助电路中,接触器线圈电路通电后,衔铁不吸合,要分清是电路断路还是接触器机械部分卡住造成的。可按一下启动按钮,如按钮常开触点闭合位置断开时有轻微的火花,说明电路通路,故障在接触器的机械部分;如触点间无火花,说明电路是断路。

动作程序:电器的动作程序应符合电气说明书和图纸的要求。如某一电路上的电器动作过早、过晚或不动作,说明该电路或电器有故障。

另外,还可以根据电器发出的声音、温度、压力、气味等分析判断故障。运用直观法,不但可以确定简单的故障,还可以把较复杂的故障缩小到较小的范围。

图片

B.测量电压法

测量电压法是根据电器的供电方式,测量各点的电压值与电流值并与正常值比较。具体可分为分阶测量法、分段测量法和点测法。

C.测电阻法

可分为分阶测量法和分段测量法。这两种方法适用于开关、电器分布距离较大的电气设备。

D.对比、置换元件、逐步开路(或接入)法

a)对比法:把检测数据与图纸资料及平时记录的正常参数相比较来判断故障。对无资料又无平时记录的电器,可与同型号的完好电器相比较。电路中的电器元件属于同样控制性质或多个元件共同控制同一设备时,可以利用其他相似的或同一电源的元件动作情况来判断故障。

b)置转换元件法:某些电路的故障原因不易确定或检查时间过长时,但是为了保证电气设备的利用率,可转换同一相性能良好的元器件实验,以证实故障是否由此电器引起。运用转换元件法检查时应注意,当把原电器拆下后,要认真检查是否已经损坏,只有肯定是由于该电器本身因素造成损坏时,才能换上新电器,以免新换元件再次损坏

c)逐步开路(或接入)法:多支路并联且控制较复杂的电路短路或接地时,一般有明显的外部表现,如冒烟、有火花等。电动机内部或带有护罩的电路短路、接地时,除熔断器熔断外,不易发现其他外部现象。这种情况可采用逐步开路(或接入)法检查。

d)逐步开路法:遇到难以检查的短路或接地故障,可重新更换熔体,把多支路交联电路,一路一路逐步或重点地从电路中断开,然后通电试验,若熔断器一再熔断,故障就在刚刚断开的这条电路上。然后再将这条支路分成几段,逐段地接入电路。当接入某段电路时熔断器又熔断,故障就在这段电路及某电器元件上。这种方法简单,但容易把损坏不严重的电器元件彻底烧毁。

e)逐步接入法:电路出现短路或接地故障时,换上新熔断器逐步或重点地将各支路一条一条的接入电源,重新试验。当接到某段时熔断器又熔断,故障就在刚刚接入的这条电路及其所包含的电器元件上。

f)强迫闭合法:在排队电器故障时,经过直观检查后没有找到故障点而手下也没有适当的仪表进行测量,可用一绝缘棒将有关继电器、接触器、电磁铁等用外力强行按下,使其常开触点闭合,然后观察电器部分或机械部分出现的各种现象,如电动机从不转到转动,设备相应的部分从不动到正常运行等。

g)短接法

设备电路或电器的故障大致归纳为短路、过载、断路、接地、接线错误、电器的电磁及机械部分故障等六类。诸类故障中出现较多的为断路故障。它包括导线断路、虚连、松动、触点接触不良、虚焊、假焊、熔断器熔断等。对这类故障除用电阻法、电压法检查外,还有一种更为简单可靠的方法,就是短接法。方法是用一根良好绝缘的导线,将所怀疑的断路部位短路接起来,如短接到某处,电路工作恢复正常,说明该处断路。具体操作可分为局部短接法和长短接法。

以上几种检查方法,可活学活用,但须遵守安全操作规章。对于连续烧坏的元器件应查明原因后再进行更换;电压测量时应考虑到导线的压降;不违反设备电器控制的原则,试车时手不得离开电源开关,并且保险应使用等量或略小于额定电流;,注意测量仪器的挡位的选择。

(三)常见问题及须注意事项

1)停机维护前,必须确保断开电源,同时用万用表测量机组主电源接线板。

2)空气开关的选型应该确保其规格可保护接出的电源线,保证电源线长期发热过负荷条件下,不会因此而造成疲劳损伤,空开应在电源线损坏之前先进行保护。

3)对现场工程的机组,原则上要求安装漏电保护器,当发现漏电保护器动作时,应切断上级的空气开关,然后检查线路各个可疑点,等故障排除后方可合闸。

4)现场安装电源线时,要求先接电源地线,再接电源的相线和火线,并且要求保证地线长度必须比其他两根线长,电源线要求可靠固定,不得有松脱的现象。

5)检查故障时必须严格按照整机所附线路图内容检查,不得随意更改机组内部接线。

本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:商用空调电气安全维修规范

相关推荐:

商用空调工程施工规范



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对空调和采暖水系统阻力设定的不同考虑

在教科书及空调手册里,都规定了冷冻水的流速范围,比如DN50的管道,安静房间内的流速不大于1.5m/s,一般房间内的流速不大于3m/s,小于DN50的管道的上限要小于DN50,而DN50以上的管径一律参考DN50的标准,系统设计时只要控制流速在这个范围内就是正确的。 但笔者在工程实践中发现,这种只强调把管道流速控制在一定范围内的做法,并不能反映系统内的水力情况,从而影响对系统运行状态的准确判断。特别是对参加工作不久的设计人员,重视对水系统研究是很必要的。控制流速的大小不是设计的目的,而不同流速下的阻力才是我们最关心的。

回帖成功

经验值 +10