土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 商用空调工程施工规范

商用空调工程施工规范

发布于:2006-04-04 20:38:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目录
1. 前言
2. 设备、材料进场管理
3. 设备的安装标准
4. 冷媒管的安装标准
5. 冷媒管的检验
6. 冷凝水管的安装
7. 保温工程
8. 保温软风管安装和镀锌板风管制作安装。



一、材料、设备进场
1、设备开箱检查:(1)根据设备装箱清单说明书、合格证、检验记录和必要的装配图和其他技术文件,核对型号、规格以及全部零件、部件、附属材料和专用工具;(2)主体和零、部件等表面有无缺损和锈蚀等情况;(3)设备充填的保护气体有无泄漏,油封是否完好。
开箱检查后,设备应采取保护措施,不宜过早或任意拆除以免设备受损。如发现有短缺,及时与公司联系。
2、制冷管子、管件的型号、规格、材质及工作压力必须符合设计要求和施工规范规定,并有出场合格证或质量鉴定证书。管子、管件内、外壁必须清洁、干燥、无疵孔、裂缝、结疤、层裂或气泡等缺陷。
3、冷凝水管子、管件的规格、型号、材质必须符合设计要求及施工规范规定,具有出场合格证。管子内外表层应光滑、无气泡、裂纹、管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段绕度不大于1%。管件造型应规矩、光滑、无毛刺。承口应有稍度,并与插口配套。本公司冷凝水管道均采用硬质聚氯乙烯(UPVC),所用粘接剂应是同一厂家配套产品,并具有产品出厂合格证及说明书。
4、设备的搬运和吊装,必须符合下列规定:(1)安装前放置设备,应衬垫将设备垫妥,防止设备变形及受潮。(2)设备应捆扎稳固,主要承力点应高于设备重心,以防倾侧。(3)对于具有公共底座机组的吊装,其受力点不得使机组底座产生扭曲和变形。
二、设备的安装标准
5、室内机和室外机安装位置应满足设计要求,设计无特殊要求时应满足下列条件:
1. 能保证气流最佳的气流分布、无障碍物影响空气气流流动。
2. 吊顶能够支撑室内机重量,保证能够流畅地排出冷凝水。
3. 能保证所连接的管路长度在容许的范围内,并留有足够的维修空间。
4. 附近无强电磁场干扰,以免影响控制性能。
5. 安装处无硫磺气体、矿物油充斥,以防腐蚀机体及配件。
6. 室内机的安装位置满足装修要求,与室内装修的灯位相协调,保证多台室内机均匀对称、整齐美观。
7. 固定室内机的吊杆必须牢固,吊装室内机螺母之间必须加垫片。
8. 管路长度不能超过下表规定的范围:
定频系统 最长管长 70m
室内、外机高度差 20m
变频系统 最长管长 125m
室内、外机高度差 50m
室内机高度差 30m;
9. 室内机安装的空间尺寸:机体上顶面与顶板底面间距为5mm以上,出风口外边缘距最近侧墙体应在1000mm以上,风口底面距地面应在1000mm以上。
10. 室内机与冷媒管、冷凝管连接严密,保证扩口质量,保证冷凝水管的坡度,防止出现倒坡现象。室内机出风口处与送风管、送风道的连接一定要严密,不得有漏风现象。
11. 室内机接头螺母在扩口连接前严禁打开,打开后禁止长时间与空气连通。
12. 室内机前冷媒管在试压完毕后必须立即保温完整。
13. 室内机吊杆规格:φ10(镀锌通径螺纹);连接螺母规格:M10(镀锌);角钢规格:L5(刷防锈漆)。
14. 天井式室内机送风口必须使用ABS材料送风口,具体尺寸依据设计确定。
15. 室外机安装必须在基础达到设计要求之后,方可安装。
16. 如设计无要求,依本公司规定均采用槽钢基础,具体做法见设计图纸。基础要求表面平整,位置、尺寸、标高正确。
17. 室外机基础必须加减震垫。
18. 室外机电箱上的系统配置表、冷媒管长度、冷媒补冲量必须严格填写。
三、冷媒管的安装标准
1. 冷媒管道的走向依照设计规定,管道的支吊架应按设计要求提前预制,间距为1m执行。吊架与管道间有衬垫,要与管道接触紧密,吊杆垂直、牢固,靠墙安装时固定处与墙面齐平。
2. 冷媒管安装要求横平竖直,保证美观要求。液体管道安装不应有局部向上凸起的弯曲现象,以免形成气囊。气体管不应有局部向下凹的弯曲现象,以免形成液囊。
3. 冷媒管吊架前伸出的前端无连接冷媒管长度不能超过500mm,冷媒管转弯时弯曲角度不得小于90度,转弯半径大于200mm。
4. 冷媒管道连接采用承插口焊接,承口的扩口深度不小于管径,扩口的方向应迎介质流向。管道切口表面应平齐,不得有毛刺、凹凸等现象。切口平面允许倾斜偏差为管子直径的1%。管道的焊口不得置于穿墙或楼板处。管道翻边后应保持同心,不得出现裂纹,分层豁口及褶皱等缺陷,并做良好的密封面。几组管道并排安装,其弯曲半径应相同,间距、坡向、倾斜度应一致。
5. 管子在搬运时,注意不要变形、折弯,管口加盖子密封,防止泥土、雨水进入。无盖铜管不得进入现场;铜管连接结束后,在铜管开口处加盖,铜管的开口部尽可能横放或朝下;铜管通过墙壁的穿孔位时,铜管端口一定要加盖。
6. 铜管不要直接放在地上,放在地面上需加垫保护,不要在地面摩擦,未用完的冷媒管及时回收仓库保管。
7. 严禁将冷媒管不加保温在地面上摔直。
8. 当铜管尺寸与分歧接头管尺寸不一致时,用断管刀从连接部中心切断,分歧接头应水平或垂直安装。分歧接头入口侧,取直管300mm以上。
9. 冷媒管安装时必须分清系统,编号作好识别标记,避免系统管道接错。
四、冷媒管检验
1. 冷媒系统安装完毕后,必须进行冲洗试验,选择系统最低点设为排污口,将氮气储气瓶(安装减压阀、表式分流器)连接到室外机气侧配管、液侧配管,打开氮气储气瓶总阀门,减压阀二次侧压力上升到5kg/cm2G,打开连接在气侧配管的表式分流器阀门,室内侧气管用手掌按住,随压力的逐渐升高,一度手离开配管(第一次冲洗),再一次用手掌按住,随压力的逐渐升高,在放开进行第二次冲洗。冲洗时用线网挡在配管端,确定水分、垃圾等被清除干净,结束冲洗。
2. 冲洗过程中注意检查室内机与室外机是否与设计相配套。
3. 系统内部污物吹净后,应对整个系统进行气密性试验,本试验采用压缩氮气进行。试验压力为30 kg/cm2G,采用肥皂水对系统的所有焊口、连接部件进行仔细涂抹检漏。在试验压力下,经稳压24h后,观察压力值,不出现压降为合格(温度影响除外)。试验过程中发现有泄漏现象,检修时必须在泄压后,进行不带压修补。
4. 气密性试验结束后,放出氮气,采用真空泵将系统抽至剩余压力小于40mm汞柱,保持24h,系统压力回升不应大于4mm汞柱。
5. 系统充灌制冷剂,将质量合格的制冷剂称好重量,做好记录,用连接管与机组注液阀接通,利用系统内的真空度,使制冷剂注入系统。当系统内的压力升至2-3kgf/ cm2时应对系统进行再次检漏。查明泄漏后予以修复,再充灌制冷剂当系统压力与钢瓶压力相同时即可启动压缩机,加快充入速度,直至符合系统需要的制冷剂重量。冷媒添加量计算公式为:冷媒添加量=液管实长*管路每米冷媒添加量(冷媒加充填量见附表2)。
切记:严禁冷媒从低压侧(气侧)充入,防止液击;冷媒充好后,高压侧、低压侧压力(混合后)分别为7-8 kg/cm2G。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kerry_fan
    kerry_fan 沙发
    谢谢。但未见到附表2?
    2007-01-29 22:04:29

    回复 举报
    赞同0
  • denisenet
    denisenet 板凳
    这是一部分吗?
    2006-07-12 08:51:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想做设计兼职

本人本科,毕业于河北省建筑工程学院,00界,石家庄人,想做水暖设计

回帖成功

经验值 +10