1、高层建筑中必须设置的设备用房及附属房间主要有:水泵房、消防水和生活水水池、泡沫灭火间、气体灭火间、变电所,高压配电室、低压配电室、消防控制室(自动管理监控室)、电话总机室、电梯机房、发电机房、冷冻机房、空调机房、通风机房。
还要设置强电井(1×1.5)弱电井(0.8×1.2)水管道井(0.7×1.0)及每层的开水房和配电机房进风井、排风井、空调水管井。
2、各设备用房的设计要求
A、①水泵房
水泵房一般都设置在地下室贴邻水池和专用控制中心—配电室。
消防泵房耐火等级必须为一级(隔墙耐火极限>2h,楼板>1.5h),必须有直通室外的安全出口。
层高(净高)不得小于3m。
应设进排风井。
应设防隔音观察(配电)
必须采用甲级防火门,门宽应不小于设备宽度+0.5m(1200-1500)。
泵房应考虑有适当的维修场地。
水泵房管道支架和管道穿墙和穿楼板处应采取防固体传声措施。(如用玻璃棉填缝等)基础也应有防振措施。
水泵基础应高出地面100-200。
泵房应设置排水沟i=5‰及集水坑,排水沟应设在基础外侧。
水泵房的上下左右不得布置有防振或有安静要求的其它用房。
②水池
水池必须采用结构自防水,抗渗等级不低于S8。
水池侧壁与底板,侧壁与侧壁应做成八字倒角(边长200)。
水池底板和侧壁均应采用聚合物水泥基防水涂膜+聚合物水泥砂浆。
水池侧壁穿管可直埋或予埋不锈钢管(空管)。
生活水池内表面必须采用经卫生检疫部门检测合格的无毒、防菌、防霉易清洗的防水涂膜3-5遍。或在防水层上加作无毒、防菌的保护层。
水池必须留人孔(700×700)在顶板或侧壁及直下池底的不锈钢钢梯。
B、①变电间(均指干式变压器)
变电间应尽量先靠近负荷中心及外部电源引入部位,应防潮、防水(采光、通风、交通方便有利消防)不应在厕所、浴房内下。
应有火灾自动报警及自动灭火系统(气体灭火)
不应布置在人员密集场所的下面。
应用防火墙(楼反)和其它房间相隔,设甲级防火门(包括和配电室之间的墙也应是防火墙)。
窗口应加铁栏杆和金属网。净高不小于4.5米。
②高压配电室(列充油设备)
长度>7m的配电室应设两个出口(在两端)
一般应设一个通向楼梯的直接出口。
门应朝外开,甲级防火门(相邻装有电气设备房间的门双向开放)
窗宜不开启,距地1.8m高(如考虑通风可用百叶窗加保护网)
地坪下可能有高压电缆沟(深800-1000)。
③低压配电室
长度>8m的配电室应设两个出口(在两端)。
门应朝外开,甲级防火门,窗宜不开启。
所有变配电室地面均应高出其它房间地面100-150,以防止被水浸入。
各种管道均不能穿过变配电室(雨水、上下水、煤气)
应搞好通风、散热、设进风井及排风井道。
④柴油发电机房
宜布置在首层或地下一层靠外墙部位,宜靠近大容量应急负荷(如消防泵房等)或与低压配电室毗邻最好,靠外墙利于进新风排废风气,注意风井在一层的位置。
柴油机房必须要设储油间(不超过8h用量),及气体灭火储藏间,均应为防火墙与发电机房相隔,设甲级防火门(也应隔音)门应不小于900。
柴油发电机房应在外墙开口减压泄爆,开口部位设防火排檐。
柴油发电机房应设烟囱直通塔楼屋顶、排出高温废气烟囱应采用耐火砖,内壁平整光滑。
柴油发电机房屋顶,墙面都应做吸音处理,基础也应有隔振设施对排气管道也应进行消音处理。
柴油机因尺寸较大应予留安装墙洞或板上留吊装孔。
⑤消防控制室
消防控制室应设置在首层,用防火墙和楼板与其它部位隔开(耐火等级一级),并应有直通室外的安全出口。
⑥电话总机室
电话总机室应接近负荷中心,避开有震动,噪音及强电磁场干扰源。
机房内宜采用防静电木地板
⑦楼宇自动控制(BAS)监控室(闭路电视室)。
⑧电子商务用房(电脑室)
⑨电梯机房
电梯机房应有良好的采光、通风在机房平面中厂家都要求设置风扇或空调。
消防电梯井底应有排水管排至容量达2m3水的集水坑中去,集水坑不宜布置在电梯机坑下。
机房高度按厂家提供资料要考虑附加梁及吊钩高度,净高3m。
消防电梯机房门应为甲级防火门外开,与一般客梯机房防火墙分隔。
电梯机房顶板不应直接为水箱内底板,应留至少500净空的水管及阀门位置,做双层楼板。
电梯机房面积可按16×电梯台数计算。
C.①冷冻机房
30层以下的高层建筑可利用地下室设置冷冻机房。30层以上的超高层建筑的冷冻机房可分别设置在地下室,中间设备层可顶层。
冷冻机房应紧靠配电室。
冷冻机房应设控制室和值班室。
冷冻机房需考虑减震、吸音,墙壁四周所用吸音材料应为不燃烧体。
地面应有一定坡度和排水沟。
应设置两个尽量远的出口,门朝外开。
冷冻机房面积按总建筑面积的0.5-0.8%计算,净高4.50-5m。
冷却塔宜放在顶层,置于群楼屋面噪音对本建筑及周围环境均有干扰,应保证基排风顺畅。
②空调机房
空调机房尽量布置在负荷中心,要求有一面布置在外墙以利进新风。
集中式大型空调机房宜设在底层或地下室。
高层宜每层设置一个,功能复杂,面积较大的可增设。每层在同一位置有利于管道设置及外墙风口处理,不宜穿过防火分区。
空调机房须有独立的通向室外的设备出入口。
机房应有减震消音措施。
机房面积:
净高4.5m-6.5m(实际应按设备高度确定)面积大,层高等。
③通风机房
每个防火分区应有一个排烟井,一个新风井,排烟井一般通到裙房屋面;
④消防电梯
前室及防烟楼梯间及前室,应设正压送风(在没有自然通风条件时)。
附录1:高层办公、酒店建筑设备用房面积及位置一览表
类别 |
名 称 |
面 积(m2??) |
位 置 |
给 排 水 |
水泵房及水池 |
(0.7~1.0%)总建筑面积190~300 |
地下室,最好近消防控制室 |
中水处理间及水池 |
150~250 |
地 下 室 |
|
锅炉房 |
100~150 |
独立设置,或地下一层和首层靠外墙处 |
|
热交换间 |
60~100 |
地下室或屋面 |
|
泡沫灭火间 |
10(2间) |
停车≥100辆的地下停车库 |
|
气体灭火间 |
4 |
柴油发电机房油箱间 |
|
开水间 |
2~3 |
每 层 设 |
|
电 气 |
变配电所 |
0.6%总建筑面积 (≥200) |
地下一层或首层,靠近冷冻机房处 |
柴油发电机房屋 |
40~100 |
首层,地下一层 |
|
各层配电房 |
5 |
尽可能与强电井相邻或合并 |
|
强电井 |
1×1.5=1.5~3.5 |
尽可能与配电房相邻或合并 |
|
弱电井 |
0.8×1.2=0.96~2.5 |
核心简内 |
|
消防控制室 |
30~60 |
首 层 |
|
自动管理(BAS)监控室 |
30 |
与消防控制相邻或合并 |
|
闭路电视室 |
20 |
与BAS室相邻或合并 |
|
电话总机(交接)房 |
6 |
首 层 |
|
电视前端室 |
4~5 |
首层(电缆接收)或屋面(天线接收) |
|
酒店经营电脑室 |
20 |
总服务台附近 |
|
电梯机房 |
16×电梯台数 |
屋 面 |
|
空 调 |
中央冷冻机房 |
0.5~0.8%总建筑面积150~250 |
地下室、设备层、顶层、紧靠配电室 |
空气处理机房 |
2~3.5%空调面积 |
空调层、设备层 |
|
地下室通风机房 |
2.5~3.0%通风面积 |
地下室 |
|
机房净高要求:变配电所4.5m,柴油发收机房4m,电梯机房3m。 冷冻机房4.5m~5m,中水处理间5m,水泵房3m,锅炉房5~8m。 |
四、给排水专业向其他专业提供的资料
1、总图专业
(1)给排水各种管道、管沟、检查井、消火栓和给排水地下构筑物的平面图、尺寸及标高;
(2)给排水处理建筑物,构筑物的平面位置、尺寸及标高;
(3)雨水井位置及排水沟断面;
(4)室外给排水管道纵断面图(包括管径、长度、坡度、标高、埋深等)。
2、建筑专业
(1)给排水设备用房(包括水泵房、热水锅炉房、洗衣房、报警阀室、热交换器间、工作间、工具库、屋顶水箱、减压水箱、地下贮水池、集水井、技术夹层及给排水处理用房等)的平面布置、尺寸及标高,设备高度或房间净高,安装设备的门、通道、安装孔宽及高的尺寸。
(2)管井、管廓、管沟、集水坑的平面位置、尺寸及标高。
(3)室内检查井、水封井、撤油井、明沟的平面布置,尺寸及标高。
(4)吊顶距结构板底或梁底的最小高度,吊顶上自动喷洒口布置及吊顶检查孔建议位置。
(5)给排水设备震动及噪声的有关资料。
(6)管道穿梁、板、墙予留孔洞的位置、尺寸及标高,消火栓位置及予留洞尺寸、标高。
(7)屋顶雨水口位置、管径及标高。
(8)架空管道的位置、管径及标高,吊架或支架的位置及标高。
五、电气专业向其他专业提供的资料
1、总图专业
(1)变配电所(包括独立式或旁附式)的位置及外形尺寸。
(2)户外电缆布置、埋深、电缆沟、电缆隧道的走向,断面及尺寸。
(3)架空线路电杆布置、埋深及尺寸。
(4)路灯布置、路灯形式及尺寸。
(5)人孔井位置及尺寸。
2、建筑专业
(1)变配电所、备用柴油发电机房及控制室:
a、设备平面布置图、剖面图(注明房间名称及主要设备相关尺寸标高)。
b、顶棚、楼地面、墙面做法要求,观察要求。
c、门洞位置、尺寸、开启方向、开启方式等要求。
d、电缆地沟、开关柜、电容器柜控制屏、信号屏等的地沟位置及断面,防排水要求,地沟盖板要求。
e、变压器承台、变压器间挡油、排油设施要求。
f、通风窗(口)位置、尺寸及标高,进出风口有效面积及防雨、雪、小动物入侵的要求。
g、母线穿墙、楼板洞口的位置、尺寸及标高。
h、柴油机房吸音、隔震的要求,排烟口位置,断面尺寸,贮油罐及日用油箱间的要求。
(2)其他单体建筑:
a、各层配电用房或嵌入式配电盘箱予留洞位置、尺寸及标高。
b、各层配电竖井的位置及尺寸,楼面予留洞口的位置及尺寸。
c、电缆沟平面布置及断面尺寸。
d、消防控制中心平面布置及尺寸。
e、灯光控制室(影剧院、体育馆)设备平面布置、剖面、地沟位置及尺寸。
f、配合室内设计,提供灯槽光带布置及尺寸,嵌入式灯具予留洞口
尺寸。
g、予埋件位置、尺寸及求(包括风扇吊钩、节日照明、悬挂大型灯具、避电针、避雷带、安全指示灯等)。
六 弱电专业向其他专业提供的资料
1、总图专业
(1)中外电缆的线路位置,敷设方式及埋深,入孔中的位置,尺寸。
(2)架空线路电杆位置
2、建筑专业
(1)电话机房、调度机房、电池室、弱电电力配电间,共用天线前端控制室、音响扩声控制室、消防控制中心、闭路电视监控室、保安监察控制室、演播室、语言实验室等及其附属用房的平面布置,尺寸、门窗及监视窗位置、沟槽布置及要求。
(2)特殊用房的建筑声学,电磁屏蔽及门窗、墙、吊顶等特殊装修要求。
(3)防火门、防火卷帘控制的设施及安装要求。
(4)管线穿板墙时,予留孔洞的位置,尺寸及标高。
(5)扩音器、监视器、消防报警探测器等的位置或平面布置。
七 暖通专业向其他专业提供的资料
1、建筑专业
(1)各设备用房(冷冻站、空调机房、通风机房、新风机房、热交换器间、水泵房、膨胀水箱间或平台、控制室、技术层等)的平面布置、尺寸及净高。
(2)有隔震、吸声要求的设备用房,提供设备震动、噪声的有资料或样本。
(3)地沟风道和管沟的平面布置、控制标高、断面尺寸,检查井位置及尺寸,沟内密封、防潮、防水、光洁度、排水等要求。
(4)竖风道、管道井的位置、断面尺寸、密闭、防潮、防水,光洁度、排水等要求,风口、阀门的予留洞位置、尺寸及标高,检查门的位置、尺寸及密闭要求,予留木框或构件的要求。
(5)风管、水管及安装空调器处距板底或梁底的最小高度,与土建配合确定有关的吊顶标高。
(6)管道穿墙、板、梁时,予留孔洞的位置、尺寸及标高。
(7)墙面、吊顶、地(楼)面送风口和回风口或空调器予留孔洞的位置、尺寸及标高,需土建予留木框或构件的要求。
(8)墙体、屋面、地面需要保温时,与土建配合确定保温材料及厚度,隔气层的要求。
(9)需要时提出外窗层数及遮阳要求,门窗密闭或隔音要求。
(10)外墙面上或屋面上的新风进风口百叶窗位置,尺寸及标高,排风口、排气百叶窗位置、尺寸及要求。
(11)暖气片布置及立管位置。
(12)风冷冷却塔位置、尺寸,隔音要求。
(13)设备进出地下机房的洞位置、尺寸。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:高层建筑设备用房设计参考
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 832 人订阅
阅读下一篇
暖通空调流量计原理1. 孔板流量计 工作原理:流体充满管道,流经管道内的节流装置时,流束会出现局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。 工作特点:①节流装置结构简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉;②应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用;③标准型节流装置无须实流校准,即可投用;④ 一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发