应急照明可以不设置EPS吗?

发布于:2017-09-30 09:56:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第10.1.4条规定:消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。
于是有vip学员开始问:那应急照明属于消防用电负荷,设置一路市电,再加一路柴油发电机作为备用电源就行了吧,为什么一定要设置EPS电源呢?
我说:你看错规范了。
那应该看哪本规范呢?
应急照明的启动,属于火灾报警系统中消防联动的一部分,那么顺藤摸瓜,就应该查看《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013。
翻开《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.9.2:当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。
柴油发电机启动时间在30s,而应急照明启动时间不应大于5s,所以光靠柴油发电机做备用电源是满足不了应急照明启动时间的要求的。那么就必须依靠EPS电源作备用电源,而EPS电源的投入启动时间在毫秒级,完全能满足应急照明启动时间要求;或者采用灯具自带蓄电池做备用电源。
详尽的应急照明运行步骤及工作原理,可以从我的《建筑电气设计实战指南》视频教程中系统的学会,这里就不再赘述了,有需要的朋友可以向我咨询索取。
我的学员们都非常羡慕我规范“用得溜”,给人的感觉就是做设计很严谨,很有说服力。有没有什么秘诀呢?哈哈,当然有,那就是自己做设计要多总结多思考,并且要有意识的总结归纳出自己的一套设计思路和方法。最后一点就是要乐于分享,把自己的设计经验心得分享给有需要的人,这样你所掌握的知识才有价值,知识烂在自己肚子里没意思。
作者:侯万里 甲级建筑设计院电气专业负责人,有多个大中型建筑 电气设计 实战经验。
假如规范不那么规定会怎样?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发

    消防控制室在确认火灾

    2019-07-07 14:22:07

    回复 举报
    赞同0
  • 智能建筑一体化

    EPS电源作备用电源或者采用灯具自带蓄电池做备用电源。