土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?

为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?

发布于:2017-09-28 09:18:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应急照明中的疏散指示标志灯的安装高度通常在距离地面0.5m的高度,它设置的依据在哪里呢?
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.5 2)条规定:“灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上。”
这条规范对疏散走道的指示标志灯的安装设计高度提出了要求,但有人深究它为什么要那么规定吗?
我认为,这得从建筑物火灾时的情形来考虑:
1、当民用建筑物发生火灾后,人员的逃离动作通常是弯腰低身,甚至匍匐前进。这样是为了尽量避免火灾中比空气密度低的有毒气体被吸入人体,因为比空气密度低的有毒气体会漂浮于空气上部,下部的有毒气体相对稀少,人员低身逃离可避免高浓度有毒气体被吸入人体。大量事实表明,火灾中遇难的人,大部分是中毒后窒息而死。所以,疏散指示标志灯安装于距地0.5m处,当人处于火灾中时,弯腰甚至匍匐前行时正好能看见前方疏散指示的灯光,利于人员疏散;如果疏散指示灯安装过高,当人低身逃离时,是很难看到疏散指示灯光的。
2、当民用建筑物发生火灾后,火灾产生的浓烟正好聚集在空气上空,如果疏散指示灯安装过高,那么疏散指示灯光就会完全被聚集在空气上空的浓烟遮挡住,使人无法看到疏散灯光,影响人的疏散和逃离。
所以,“疏散指示1m以下安装”是考虑到民用建筑火灾中人员的行为方式,以及避免疏散指示灯光被浓烟湮没两方面来考虑的。


特别提醒:《建筑电气设计实战指南》目前已经上线,该教程能在10小时内让你真正入门建筑电气设计,详细了解请加老师QQ:2355735301。
作者:侯万里(甲级建筑设计院电气专业负责人,有多个大中型建筑电气设计实战经验)
消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?
如何快速入门建筑电气设计
照明灯具接三根线浪费了吗?
假如规范不那么规定会怎样?


全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yueyang152170
    yueyang152170 沙发
    是这个原因
    2018-08-09 18:36:09

    回复 举报
    赞同0
  • lcdlyj
    lcdlyj 板凳

    分析的太好了

    2018-01-23 09:13:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

没人告诉你接闪器到底该明敷还是暗敷吗?

当在参考其他设计单位的电气施工图图纸时,细心的电气设计师可能会发现,屋顶接闪器有的是明敷,有的是暗敷。到底那种才比较合适? 根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条规定:“利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定”。可见,它是可以暗埋敷设的。另《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条条文说明规定:“利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱离以及一小块防水、保温层遭破坏”。

回帖成功

经验值 +10