当在参考其他设计单位的电气施工图图纸时,细心的电气设计师可能会发现,屋顶接闪器有的是明敷,有的是暗敷。到底那种才比较合适?
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条规定:“利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定”。可见,它是可以暗埋敷设的。另《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条条文说明规定:“利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱离以及一小块防水、保温层遭破坏”。
这样看来,接闪器采用暗敷设是不违反规范要求的。
但是……
根据《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010第6.1.1条文说明:如采用暗敷,雷击时可能将接闪器外边的砖、石、水泥块击掉而会坠落到地面发生事故。
结论:从人身安全角度考虑,高层建筑及人员密集建筑,接闪器均应采用明敷设。
本文版权归电气学习室所有,欢迎转载!转载请注明作者和出处。
作者:侯万里 甲级建筑设计院电气专业负责人,有多个大中型建筑电气设计实战经验。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报