项目名称:壁挂炉暖气系统
户 型:四室二厅两卫
施工类型:壁挂炉地面采暖
一、地面采暖设计参数
1.一般规定
1) 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。
2) 地表面平均温度计算值应符合一下的规定:区域特征、适宜范围、最高限值;
3) 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa.
4) 低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,要同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。
5) 地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合以下要求:
① 施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、温控装置布置图及分水器、集水器、地面构造示意图等内容。
② 设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、加热管的技术数据及规格;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热保温材料的导热系数、密度、规格及厚度等。
③ 平面图中应绘出加热管的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。
二、地面构造
1) 与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。
2) 地面构造有楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面曾组成,并应符合下列规定:
当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部可不设绝热层
对于潮湿房间在填充层上部应设置隔离层。l
面层(装饰层)应采用热阻小于0.05㎡.K/W的材料。
3) 地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度应按下表规定(热阻相当原则)
楼层之间楼板上的绝热层 20㎜
与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层 30㎜ 与室外空气相邻的地板上的绝热层 40㎜
4) 填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5--12㎜。加热管的填充层不宜小于50㎜。当地面荷载大于20KN/㎡时,应会同结构设计人员采取加固措施。
三、工程设计依据:
1、国家现行规范及行业标准
采暖通风及空气调节设计规范《GB50019-2003》 公共建筑节能设计标准《DBJ01-621-2005》
建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》
低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集《03K03404-2005》
低温热水地面辐射供暖技术规程《JGJ142-2004》
民用建筑节能设计标准《JGJ26-95》
2、系统设计参数
本工程设计供回水温度:tg=60C,th=50C,供回水温差为10℃。 4、甲方提供的文件及资料 5、其他技术参数
1)、地板辐射采暖设计流速≥0.25m/s。
2)、地板辐射采暖系统工作压力不大于0.8MPa。
3)、试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa,在1h内压阵不大于0.05Mpa,同时各连接处不渗漏为合格。
四、锅炉及工程耗材配置
壁挂炉品牌:意大利原装进口依玛宙斯28KW容积式燃气壁挂炉
辅材品牌:上海绿羽地采暖绿色节能体系
分水器品牌:英国森威尔
地暖管品牌:来保利PE-Xc
五、地面采暖施工步骤级施工照片
1. 地暖施工流程与步骤第一步--整平地面
地面清理前
地面清理后
整平地面是安装地暖的先决条件,如果地面不平不仅会影响地暖保温,甚至如果有尖利的东西,还会划破地暖管,地面整平要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。
2、地暖施工流程与步骤第二步--粘贴边角保温条
墙面起砂并处理墙面
粘贴墙面
3、地暖施工流程与步骤第三步--安装集分水器
安装集分水器
将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于300mm安装牢固。安装主管道时应保持3‰坡度,隔一定距离安装固定支架或掉卡,安装完成打压验收后做保温。
4、地暖施工流程与步骤第四步--铺设保温层、反射膜
铺设保温层
与墙面接触部分有缝隙,使用发泡剂填实
保温层铺设完好后,面层贴铝箔胶带
铺设绿羽镜面反射膜
在找平层上铺设保温层,板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。反射膜铺贴在保温板上,一定平整,不得有褶皱,并且要遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。
5、水地暖施工流程与步骤第五步--铺设盘管
严格按照设计施工图纸铺设地暖盘管,与设计回路相符合,管道铺设间距与设计相符合,靠近外墙、外窗处以及楼层挑空等耗热量较大区域的管路要加密,并用塑料卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。此外,还要对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。
6、地暖施工流程与步骤第六步--管路水压测试
检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。
7.地暖施工流程与步骤第七步--细石混凝土回填找平地面
找平是整个家庭采暖工程最后的一个步骤,也是最考验安装师傅手艺的时候。整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用水泥沙浆将其抹平混凝土找平后地面高差不得大于5mm。铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
8、地暖施工流程与步骤第八步--安装容积式燃气壁挂炉
依玛宙斯热水循环系统
森威尔温控器
容积式壁挂炉硬连接
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 576 人订阅
阅读下一篇
做地暖的房间是不是都要做防水呢?很多做地暖的客户担心地暖的质量,怕地暖漏水给家里或邻居造成损失,只要是做地暖的地方都想做防水。那有没有这个必要呢? 实际上地暖的安全性能要比其他采暖方式更加安全,因为地暖埋在地下的盘管是无接头的,而且地暖盘管的寿命在50年以上,也就是说在无人为破坏的情况下地暖的寿命在50年以上。其次是地暖有接头的部分在分集水器的位置,而分集水器的位置都是安装在厨房和卫生间有地漏的房间的。并且地暖系统安装完毕后都是要进行打压试验的,而且压力测试一直到回填完毕。所以说地暖是最安全的采暖系统。因为卫生间和厨房要经常使用水,所以要做防水。最好在做地暖之前做一次防水,在地暖施工完毕回填后再做一次防水。其他的房间可以不做防水,做没必要的投资。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报