问题1、
关于配电箱内,电源进线是三相电还是单相电的问题?
我们的办公室在一个写字楼里,用电设备就是一些电脑和照明灯,办公室内有一个配电箱,配电箱里有一个三相四线功率表,型号是DT862-4,有一个漏电开关电流为32A,剩下的就都是空开了有2P和1P根的,配电箱的进线是5根(有颜色区分的)。
我想问的是:
1. 配电箱内的进线是三相电还是单相电?(我其实认为是三相电)
2. 如果是三相电的话,那我们用和是单相负载,很可能三相不平衡,那么功率表可以测三相不平衡负载的功率吗?
3. 如果是三相电,我想控制一台2.4KW的三相伺服电机,不知可不可以。(我们在已经用到的功率是1.1KW)
因为现在手头上没有万用表所以就请大家帮我分析下。
北方郎回复:
三相四线功率表,型号是DT862-4,DT862-4是“三相四线电度表”,不是功率表。
1. 电源是三相四线。
2. DT862-4可以对不平衡负荷计量。
3. 可以。
问题2、
三相空开能否接单相电?
1. 三相空开接一零一火
220V
的电可以吗?
北方郎回复:
可以的。只是有些浪费。注意一般末端回路负荷小,线路长,用空开起不到保护作用。
2. 三相空开上面进来一根火线并联三相,然后下面三相分出来三路,这样做可以吗,空开还能起作用,会不会有危险?
北方郎回复:
一般来说不允许。末端回路负荷小,线路长,用空开起不到保护作用。
问题3、
一般家庭的单相电,如何接地线?
一般家庭的单相电,进户线只有零线和火线,地线是否单独敷设,还是地线和零线都在进户前重复接地,然后零线和火线经过漏电开关,地线不经过漏电开关直接进户?
北方郎回复:
进线为TT系统时,户内做等电位联结后接地,N不允许接地。TN-S系统时PE可以重复接地。PENPE不允许穿过RCD电流线圈。
问题4、
商铺用三相电还是单相电?那种比较好?
北方郎回复:
1、看使用要求:如果有三相设备,当然采用三相进线。
2、看使用面积:比如江苏有规定:商业用房(包括辅助用房)面积在80m2及以上时,宜采用三相供电;商业用房(包括辅助用房)面积在80m2以下时,采用单相供电。
3、看用电负荷,线路电流63A以上用三相,否则用单相。
看完以上内容,大家可以跟帖和论坛朋友一起交流下,不明白地方提出来,大家一起解决!
回帖中网友疑问:
家庭进户线为TT系统问题:
1、进线开关选择漏电开关还是普通2P微断,如果采用30ma漏电开关,是否存在因漏电流(阴雨天)而整体停电,如果进户采用2P微断,而卫生间和厨房插座选用RCD,这样配置是否更好?
2、户内做等电位,等电位接地线(包括插座,灯具接地线)引至进户箱处怎样与大地连接?
北方郎回复:
1、
入户开关可选择不带RCD的DPN断路器。插座回路设RCD。
2、
住宅浴室等电位联结最重要,等电位联结不一定必须接地。照明、插座回路PE导体皆有等电位联结功能。
3、
上海地标《住宅设计规范》DGJ08-20-2013要求更为严格。12.4.2 住宅配电箱内总断路器或每个出线回路断路器应具有剩余电流保护功能。
全部回复(189 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报