↓↓↓
◆ 对于接地的问题,除了这些毋庸置疑的理论外,还有很多在不同情况下;出现的一些争议很大的问题存在;要针对不同的情况,进行不同分析!所以大家可以列出一些,自己在工作或学习中遇到的一些令人费解的接地问题;让大家帮忙提提建议!
1、每周我都会分享一些,围绕本周主题展开的资料,供新人参考学习!这些问题,大多来自于书本中的一些理论性知识。
2、同时也会适当的分享一些;在本论坛里,网友遇到的一些关于接地问题的帖子供大家讨论;同样也欢迎前辈们前来指导、补充和交流~
3、我最初的本意就是为了让新人们更好的学习和巩固这些基础知识,为以后的操作及实践打好良好的基础。
4、前来学习的前「30」名新人,可获得「20」个土木币的奖励!:victory: :victory:
5、对所发放的问题,有更深入的探讨和交流者!可获得「50」个土木币奖励!
希望大家在看资料的同时,也记得分享下自己遇到的接地问题,贴出来共同讨论下!
↓↓↓
【新手入门】 ◆ 浅谈「低压配电系统的接地方式及选择」
↓↓↓
‖低压配电系统的接地方式‖
根据现行的国家标准《电压配电设计规范》,低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统 。
(1)第一个字母表示电源端与地的关系:
T-电源端有一点直接接地
I-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。
(2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:
T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;
N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
一、IT系统
IT系统就是电源中性点不接地、用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线。但IEC强烈建议不设置中性线(因为如设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统了)。
IT系统中,连接设备外露可导电部分和接地体的导线,就是PE线。
■如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。
二、TT系统
■TT系统就是电源中性点直接接地、用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。
■TT系统中,这两个接地必须是相互独立的。设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置。
TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地
TT系统的特点
①共用接地线与工作零线没有电的联系;
②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流。
TT系统的使用:
■TT系统由于接地装置就在设备附近,因此PE线断线的几率小,且容易被发现。
■TT系统设备在正常运行时外壳不带电、故障时外壳高电位不会沿PE线传递至全系统。因此,TT系统在适用于对电压敏感的数据处理设备及精密电子设备进行供电;在爆炸与火灾危险性场所等有优势。
■TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
TT系统的局限性:
1、当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2、当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。
3、TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
三、 TN系统
■TN系统即电源中性点直接接地、设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。
■TN系统主要是靠单相碰壳故障变成单相短路故障(短路电流是 TT 系统的 5.3 倍),并通过短路保护切断电源来实施电击防护的。从电击防护的角度来说,单相短路电流大或过电流保护器动作电流值小,对电击防护都是有利的。
■TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用。
■TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种形式。
(1)TN-C系统
TN-C系统如图所示,将PE线和N线的功能综合起来,由一根称为PEN线的导体同时承担两者的功能。在用电设备处,PEN线既连接到负荷中性点上,又连接到设备外露的可导电部分。由于它所固有的技术上的种种弊端,现在已很少采用,尤其是在民用配电中已基本上不允许采用TN-C系统。
TN-C系统具有如下特点:
(1)设备外壳带电时,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,实际就是单相对地短路故障,熔丝会熔断或自动开关跳闸,使故障设备断电,比较安全。
(2)TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡的情况,若三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所连接的电器设备金属外壳有一定的电压。
(3)如果工作零线断线,则保护接零的通电设备外壳带电。
(4)如果电源的相线接地,则设备的外壳电位升高,使中线上的危险电位蔓延。
(5)TN-C系统干线上使用漏电断路器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上闸,而且工作零线在任何情况下不能断线。所以,实用中工作零线只能在漏电断路器的上侧重复接地。
优点:TN-C方案易于实现,节省了一根导线,且保护电器可节省一极,降低设备的初期投资费用;发生接地短路故障时,故障电流大,可采用一过流保护电器瞬时切断电源,保证人员生命和财产安全。
缺点:线路中有单相负荷,或三相负荷不平衡,及电网中有谐波电流时,由于PEN中有电流,电气设备的外壳和线路金属套管间有压降,对敏感性电子设备不利;PEN线中的电流在有爆炸危险的环境中会引起爆炸;PEN线断线或相线对地短路时,会呈现相当高的对地故障电压,可能扩大事故范围;TN-C系统电源处上使用漏电保护器时,接地点后工作中性线不得重复接地,否则无法可靠供电。
(2)TN-S系统
■TN-S系统中性线N与TT系统相同。与TT系统不同的是,用电设备外露可导电部分通过PE线连接到电源中性点,与系统中性点共用接地体,而不是连接到自己专用的接地体,中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的。TN-S系统的最大特征是N线与PE线在系统中性点分开后,不能再有任何电气连接,这一条件一旦破坏,TN-S系统便不再成立。
TN-S供电系统的特点如下:
(1)系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
(2)工作零线只用作单相照明负载回路。
(3)专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
(4)干线上及末端回路上都可以使用漏电保护器,特别是与TN-C系统不同,干线上可以使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
(5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。
■由于传统习惯的影响,现在还经常将TN-S系统称为三相五线制系统,严格地讲这一称呼是不正确的。按IEC标准,所谓"×相×线"系统的提法,是另外一种含义,它是指低压配电系统按导体分类的形式。所谓的"×相"是指电源的相数,而"×线"是指正常工作时通过电流的导体根数,包括相线和中性线,但不包括PE线。按照这一定义,TN-S系统实际上是"三相四线制"系统或"单相二线制"系统。
优点:正常时即使工作中性线上有不平衡电流,专用保护线上也不会有电流。适用于数据处理和精密电子仪器设备,也可用于爆炸危险场合;民用建筑中,家用电器大都有单独接地触点的插头,采用TN-S系统,既方便,又安全;如果回路阻抗太高或者电源短路容量较小,需采用剩余电流保护装置RCD对人身安全和设备进行保护,防止火灾危险;TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器,前提是工作中性线N线不得有重复接地。专用保护线PE 线可重复接地,但不可接入漏电开关。
缺点:由于增加了PE保护线,初期投资较高; TN-S系统相对地短路时,对地故障电压较高。
(3)TN-C-S系统
TN-C-S系统是,TN-C系统和TN-S系统的结合形式,在TN-C-S系统中,从电源出来的那一段采用TN-C系统,因为在这一段中无用电设备,只起电能的传输作用,到用电负荷附近某一点处,将EN线分开形成单独的N线和PE线。从这一点开始,系统相当于TN-S系统。
TN-C-S供电系统的特点如下:
(1)TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 负载不平衡的情况及 线路的长度。要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。
(2)PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
(3)对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器。
■实际上,TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
资料先分享到这里~希望对大家的学习有参考作用!!
TN-C系统较适用于哪些场所?<来自王老的书籍中>
TN-S系统较适用于哪些场所?
TN-C-S系统较适用于哪些场所?
TT系统较适用于哪些场所?
IT系统较适用于哪些场所?
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
关于电缆桥架 地下室敷设距梁、顶板的问题。民规上有要求是300mm,但现在有个项目有特殊,领导要做成距顶板就100mm。然后就想问下这样可行吗,虽然规范上说了300mm,但也没说原因,条文解释里也没有。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(145 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报