土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【断路器知识】你必须知道的一些断路器知识及案例!

【断路器知识】你必须知道的一些断路器知识及案例!

发布于:2014-04-02 09:57:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]





小型断路器1P、1P+N、2P到底有什么不同?
网友答:
对于微型断路器来说,1P+N1P2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm
1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm
所以,可以得出以下结论:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);
3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。
4、用1P前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。





② 对断路器1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P的详细解释!
网友答: 1P 2P 3P 4P 是极数,表示能分段几根线。 现在+N的,都是N线分断,但N线上不设置脱扣装置的。只是相线分断的时候把N线顺带切断。就比如4P 16A断路器,N线电流如果大于16A,或者说,大于20A,理论上,断路器是会跳闸的。但3P+N的断路器,N线电流160A,也不会跳。前提是相线电流都不超过额定值。





③ 1P、2P、3P都有什么电器在用?它们之间有什么区别?
网友答: 1P 2P 单相设备,照明可以采用 1P ,插座要 2P 3P 用在三相设备上,还有就是三相电进户的地方。





④ 照明回路用的是1P还是1P+N?
网友答:
1. 照明用 1P ,传统做法,也没什么不好。也有 1P+N ,觉得没必要。照明不用漏电。
2. 其实用 1P+N 好,像 DPN 这种开关,和 1P 开关模数一样!
3. 照明一般用 1P ,住宅规范提到住宅卫生间照明宜带漏电保护,所以卫生间照明回路可用 1P+N 带漏保的。不过审图不提,我们一般照明全用 1P 的。





⑤ 住宅内单相配电箱进线应为1P还是2P?
(民用住宅建筑中,从电表箱出线至户内配电箱时为单相出线,为什么配电箱进线用 2P 而不是 1P 呢?开关没带漏电?)
网友答:
1. 2P ,检修方便,安全!
2. 民用建筑电气设计规范 25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。





⑥ 关于家庭装修用1P还是2P空开的疑问?
(家庭装修支路空开用 1P 仅切断火线,而共用零线,这样的话,切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处,零线还是有电压的, 2P 的就不存在。而如果不懂是用的 1P 还是 2P 的人肯定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全?)
网友答:
根据《住宅设计规范》 GB50096-1999 6.5.2 住宅供电系统的设计 应符合下列基本安全要求
1. 应采用 TT TN-C-S TN-S 接地方式,并进行总等电位联结;
2. 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于 10 平方毫米,分支回路截面不应小于 2.5 平方毫米。
3. 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4. 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5. 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6. 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;
7 . 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。


论坛里网友发布的一些有关断路器的帖子,大家可以参考下~
↓↓↓





avatar.png
lzjhoo

20110401_e276470a9b100c9662faw47dIq5K5ybM.jpg.thumb.jpg




avatar (1).png
nhsl




u=3238067264,1901784779&fm=23&gp=0.jpg u=3238067264,1901784779&fm=23&gp=0.jpg u=3238067264,1901784779&fm=23&gp=0.jpg u=3238067264,1901784779&fm=23&gp=0.jpg u=3238067264,1901784779&fm=23&gp=0.jpg u=3238067264,1901784779&fm=23&gp=0.jpg u=3238067264,1901784779&fm=23&gp=0.jpg

以下是本帖中,网友提出的一些疑问?
私下找★无影版主 rk5707 给出的回复,大家可以看下,有不足的地方还请大家补充!
在此也非常感谢两位对网友问题的解答!:handshake



avatar.png
tune36
10楼网友问:
当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。 个人觉得有问题 参见 新住宅设计规范(GB50096-2011) 8.7.3 强规。

还有我们这边卫生间的照明直接从热水器插座回路引接,审图老师说的,不知道大家觉得合理吗。
ps :《住宅设计规范》 GB50096-1999 这个规范已经被《住宅设计规范》 GB50096-2011 代替了。
173959niczy3ygbnmfmy8m.jpg

版主无影答:
住宅必须同时切断相线和中性线。对于单相入户,只能是2P或者1P+N,三相入户,必须是4P或者3P+N。
rk5707答:
肯定不合理的。规范要求插座和照明回路要分开的。再说万一插座回路出了问题也不会连累照明影响检修。




avatar (1).png
技术宅
17楼网友问:
问楼主,那总配电箱的断路器是用 4P 呢?还是用 3P+N 呢?前端只有隔离开关,没有漏电保护。

版主无影答:

你没有说用途啊,4P和3P+N主要是要判断中性线N线是否需要主动动作,如果对中性线有单独的保护需要,就必须用4P,如果中性线只是附带的切断,那么3P+N也可以。





000....png
lili_454408682

22楼网友问:
想请教大家:用在插座上的漏电断路器用国产的 DZ47LE 1P+N 合适不?因为这个漏电断路器在脱口以后 N 线不断开?

版主无影答:
如果是住宅用,那么要选择N线断开的,通常1P+N的断路器都是断开N线的。
通常,在无专业电工维护的场所,我们需要同时切断相线和中性线的产品,是为了防止N线的电压对非专业人员的伤害。对于有专业电工的场所,问题不大,因为电工会保护好自己的。




20110401_e276470a9b100c9662faw47dIq5K5ybM.jpg.thumb.jpg


avatar.png


avatar (1).png


1.jpg


u=3238067264,1901784779&fm=23&gp=0.jpg


  • phlong2015
    phlong2015 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2016-07-25 18:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1420464012898
    涨姿势了,写的很不错
    2016-07-25 14:57:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

每户住宅功率怎么确定?

沈阳地区小区各户额定功率是多少?怎样计算的?还有小区总的额定功率是多少?怎样计算的?需要系数法还是二项式法?小弟新人,来求助大神啦!!!

回帖成功

经验值 +10