① 小型断路器1P、1P+N、2P到底有什么不同? |
网友答:
对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm; 1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm; 2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。 所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 4、用1P前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。 |
② 对断路器1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P的详细解释!
|
网友答: 1P
、
2P
、
3P
、
4P
是极数,表示能分段几根线。
现在+N的,都是N线分断,但N线上不设置脱扣装置的。只是相线分断的时候把N线顺带切断。就比如4P 16A断路器,N线电流如果大于16A,或者说,大于20A,理论上,断路器是会跳闸的。但3P+N的断路器,N线电流160A,也不会跳。前提是相线电流都不超过额定值。
|
③ 1P、2P、3P都有什么电器在用?它们之间有什么区别?
|
网友答: 1P
、
2P
单相设备,照明可以采用
1P
,插座要
2P
;
3P
用在三相设备上,还有就是三相电进户的地方。
|
④ 照明回路用的是1P还是1P+N?
|
网友答:
1. 照明用 1P ,传统做法,也没什么不好。也有 1P+N ,觉得没必要。照明不用漏电。 2. 其实用 1P+N 好,像 DPN 这种开关,和 1P 开关模数一样! 3. 照明一般用 1P ,住宅规范提到住宅卫生间照明宜带漏电保护,所以卫生间照明回路可用 1P+N 带漏保的。不过审图不提,我们一般照明全用 1P 的。 |
⑤ 住宅内单相配电箱进线应为1P还是2P?
(民用住宅建筑中,从电表箱出线至户内配电箱时为单相出线,为什么配电箱进线用 2P 而不是 1P 呢?开关没带漏电?) |
网友答:
1. 2P ,检修方便,安全! 2. 民用建筑电气设计规范 25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。 |
⑥ 关于家庭装修用1P还是2P空开的疑问?
(家庭装修支路空开用 1P 仅切断火线,而共用零线,这样的话,切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处,零线还是有电压的, 2P 的就不存在。而如果不懂是用的 1P 还是 2P 的人肯定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全?) |
网友答:
根据《住宅设计规范》 GB50096-1999 中 6.5.2 住宅供电系统的设计 , 应符合下列基本安全要求: 1. 应采用 TT 、 TN-C-S 或 TN-S 接地方式,并进行总等电位联结; 2. 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于 10 平方毫米,分支回路截面不应小于 2.5 平方毫米。 3. 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路; 4. 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置; 5. 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器; 6. 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结; 7 . 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。 |
lzjhoo
|
|
nhsl
|
技术宅 |
17楼网友问:
问楼主,那总配电箱的断路器是用
4P
呢?还是用
3P+N
呢?前端只有隔离开关,没有漏电保护。
版主无影答: 你没有说用途啊,4P和3P+N主要是要判断中性线N线是否需要主动动作,如果对中性线有单独的保护需要,就必须用4P,如果中性线只是附带的切断,那么3P+N也可以。 |
0人已收藏
3人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(317 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报