土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 常见的壁挂炉几大故障及维修方法

常见的壁挂炉几大故障及维修方法

发布于:2023-02-14 13:36:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。

  故障原因与解决方法:1、管道缺水,压力表显示管道水压不足(管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。)
  2、压力开关故障(用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。)
  3、管道系统内有大量的空气(对管道系统进行排气)
  ①故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。
  故障原因与解决方法:A、水泵电源线脱落(用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。)
  B、水泵因为长时间不用抱死(如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。)②故障现象:水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。
  故障原因与解决方法:A、水泵有空气没有排尽导致水泵空转(拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。)
  B、采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞(采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。)
  C、管道内有空气没有排尽(将空气排尽并重新启动壁挂炉)
  D、水流开关故障(水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。)
  E、压差式机型管道产生的压差不够(在采暖出水口装一个分配器开关,关小一点分配器即可)故障现象:脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。
  故障原因及解决方法:
  A、点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱(更换点火针) www.ehvacr.com
  B、燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开(更换主控器)
  C、比例阀点火电流调节不合理(调节合理的比例阀点火电流)
  D、分段阀小火气流量调节不合理(调节合理的分段阀小火燃气流量)
  E、燃气阀阀门积有异物,使其启动不良(清除燃气阀阀门的异物) Ehvacr
  F、比例阀橡胶鼓膜不良(更换燃气阀)
  G、电磁阀线圈破损(更换电磁阀)
  H、燃气压力过高或过低(调节燃气压力使之为额定压力)
  I、双速风机的高低速线接返(正确接好双速风机的高低速线)
  J、点火针的有关参数不正确(点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理)


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:常见的壁挂炉几大故障及维修方法

相关推荐:

发福利:壁挂炉常见故障的维修方法



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热回收技术概述

热回收概述   热回收(Thermo-Recycling)就是通过一定的方式将冷水机组运行过程中排向外界的大量废热回收再利用,作为用户的最终热源或初级热源。   暖通空调在线 热回收原理   机组经冷凝器放出的热量通常被冷却塔或冷却风机排向周围环境中,对需要用热的场所如宾馆、工厂、医院等是一种巨大的浪费,同时给周围环境也带来一定的废热污染。 暖通空调在线

回帖成功

经验值 +10