土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 发福利:壁挂炉常见故障的维修方法

发福利:壁挂炉常见故障的维修方法

发布于:2014-11-12 16:59:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
天气渐渐地冷的,很多人在用壁挂炉的时候,会出现一些问题,这些问题搞的我们这些技术人员措手不及,今天就和大家讨论一下壁挂炉常见故障的维修方法 注:文章括号内为对应故障解决方法


壁挂炉内部构造图
1、压力不足造成故障
故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。
故障原因与解决方法:1、管道缺水,压力表显示管道水压不足(管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。)
2、压力开关故障(用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。)
3、管道系统内有大量的空气(对管道系统进行排气)

2、管道缺水造成故障
故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。
故障原因与解决方法:A、水泵电源线脱落 (用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。)
B、水泵因为长时间不用抱死 (如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。)

故障现象:水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。
故障原因与解决方法:A 、水泵有空气没有排尽导致水泵空转(拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。)
B、采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞 (采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。)
C、管道内有空气没有排尽(将空气排尽并重新启动壁挂炉)
D、水流开关故障(水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。)
E、压差式机型管道产生的压差不够(在采暖出水口装一个分配器开关,关小一点分配器即可)

3、点火失败故障
故障现象脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。
故障原因及解决方法:
A、点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱(更换点火针)
B、燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开(更换主控器)
C、比例阀点火电流调节不合理(调节合理的比例阀点火电流)
D、分段阀小火气流量调节不合理(调节合理的分段阀小火燃气流量)
E、燃气阀阀门积有异物,使其启动不良(清除燃气阀阀门的异物)
F、比例阀橡胶鼓膜不良(更换燃气阀)
G、电磁阀线圈破损(更换电磁阀)
H、燃气压力过高或过低(调节燃气压力使之为额定压力)
I、双速风机的高低速线接返(正确接好双速风机的高低速线)
J、点火针的有关参数不正确(点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理)


这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【精品工程案例分析】虹桥新城市广场空调通风设计

虹桥新城市广场空调通风设计 文章介绍虹桥新城市广场空调通风工程设计概况,包括设计标准、空调冷热负荷、空调冷热源、空调系统、节能设计、防火与防排烟设计等内容,文章还讨论了冷热源方式与防排烟设计。 一、建筑概况 虹桥新城市广场,位于南京市主城区,是一座集办公、娱乐、购物、休闲的综合性建筑,建筑面积137339平方米。地下三层,负一层为超市,负二、三层为汽车库;裙房四层,一层至三层为商业,四层为餐饮;主副两座塔楼组成,主塔楼为五层至二十五层为高档写字楼,副塔楼五层至十三层为单元式写字楼。

回帖成功

经验值 +10