土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 常见家居采暖系统设计的问题与改进

常见家居采暖系统设计的问题与改进

发布于:2023-02-10 09:52:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

一、现有分户采暖系统出现的问题:



1、管道噪音; 增加能耗,舒适性差;


2、建筑面积比较大时,安全阀泄水;


3、末端为地板辐射采暖时,采用常规壁挂炉直供,地面温度过高;


4、或锅炉设定低温,产生冷凝水,影响设备使用效率及寿命;

5、选用外置泵时,与壁挂炉的内置泵之间产生影响; 暖通百科

6、缺乏必要的地面,墙体及管道保温,影响系统使用效率。

分户采暖系统优化改进的目的节约能源,提高系统的效率,提高采暖的舒适度。


二、典型分户采暖系统的构成:

1、热源


2、散热末端


3、管路及管路控制


4、循环泵


5、补水定压


6、系统保温 

常规壁挂炉适合高温供水,大温差,散热器的的散热特点正好与之满足,因此壁挂炉+散热器的供暖系统是最为常见的采暖形式。



三、系统优化


(1)管道噪音


a.水泵流速过高:根据供暖系统供回水温差,选择水泵合适档位。壁挂炉温差应按照20℃选择,壁挂炉内流速不能超过0.8m/s。 暖通百科

b.管道选择不合理:选择合适管径,由于壁挂炉内置水泵功率较小,因此在选用管道时,应尽量选取稍大型号的管径以减小系统管道的延程阻力。

c.管道中有气体,循环不畅: 由于管路中的气体始终存在,应在系统的高点安装自动排气装置。 暖通空调zaixian

d.系统初次运行时应该对壁挂炉内置循环泵排气。 暖通空调在线



合理的水泵流速与系统管路选型,可以提高系统约5%以上的效率,减少气蚀现象并延长设备及系统使用寿命。 www.ehvacr.com

(二)建筑面积较大时,安全阀泄水


壁挂炉内置膨胀水箱,一般配置的是6-8L,可挑选壁挂炉配置10L,满足稍大的供暖系统。

壁挂炉内置膨胀水箱,以8L为例,安全阀设定3Bar,补水压力1Bar,膨胀罐预充压力1Bar,膨胀水箱的可用容积为4L,可以满足总容水量约140L以下的系统;当补水压力为1.5Bar或膨胀罐预充压力为0.8Bar时, 膨胀水箱的可用容积减少20%-50%,因此,当系统升温时,会造成安全阀泄压。 暖通空调zaixian


解决办法:

1、在系统中单独增加膨胀水箱:通过计算系统需要的总的膨胀水箱容积,减去壁挂炉配置的膨胀水箱容积后,得到需要增加的型号。

2、注意系统补水的压力:根据计算,壁挂炉的补水压力易在0.8-1.2Bar,过小或过大都将影响系统的运行。 ehvacr.com

3、检查膨胀水箱的预充压力:此项检查非常重要,膨胀水箱的预充压力会随着时间的延长而减少,注意在检查时,应将壁挂炉内的水放掉,不然会影响检测的准确性。预充压力一般在0.8-1.0Bar。


选择配备合适的膨胀罐,可以避免因经常补水导致的热交换器水垢增加,额外加热的需要和5-20%左右的热效率下降。也会导致系统部件的氧腐蚀,降低使用寿命。

(三)常规壁挂炉直供地暖

1.常规壁挂炉适合供高温水,若回水温度过低会产生冷凝水,同时也会影响热效率。


2.按照地暖设计规范(JGJ142—2004)及国外经验,地暖的供水温度在35℃-50℃可以满足供暖要求,地面温度控制在28℃。


3.常规壁挂炉的额定温差为20℃,地板采暖的设计温差为10℃,不能同时满足。


解决办法


1、系统设计时,选用冷凝炉供地暖系统。 暖通空调在线

2、在常规壁挂炉系统中增加电动三通混水阀,单独控制地暖的供水温度。

3、系统选用去藕罐,使壁挂炉和系统末端各自按照设计工况运行。


(四)内外水泵的相互影响


水泵串联情况



当户型面积较大并采用散热器采暖时,系统需要配外置泵,可以通过串联水泵解决。但是应注意:


1、如上图所示,1+1≠2,选用两个水泵的性能参数不能相差很大,否则很难确定水泵的工作点; 暖通百科

2、将外置泵与壁挂炉内置泵进行同步控制,否则可能造成壁挂炉内置泵过流量,并造成设备的损坏和5-10%的热量损失。


多台壁挂炉并联及多个末端循环


当选用2台及以上的壁挂炉和末端多个水泵循环时,必须采用去藕罐。当户型面积较大并采用地板辐射采暖时,系统需要配外置泵或多个循环支路,这种情况下必须选用去藕罐。


无去藕罐,单泵运行图示 暖通空调在线

 暖通百科

无去藕罐,双泵运行图示


 Ehvacr

无去藕罐,三泵运行图示

去藕罐的工作图示 暖通-空调-在线


通过安装去藕罐,壁挂炉和末端多个水泵都可以按设计工况运行。系统效率和舒适度提高10%以上。 暖通空调在线

典型壁挂炉采暖系统的设计示意—风机盘管 nuantongkongtiaozaixian

(五)优化五


1、采暖系统管路和地面及墙体无保温,增加热量损失

2、热水管路没有保温,或安装环路供水后无保温,增加用水消耗,和循环热损耗。


按照规程CECS215:2006,节能建筑热指标比保温性能不好的建筑采暖热指标要低近50%,良好适当的墙体,底面与管路保温非常必要。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:常见家居采暖系统设计的问题与改进

相关推荐:

常见家用采暖系统设计的问题与改进



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通设计中常见的24个问题以及解决方法

一、室内外空气计算参数不符合规范要求   《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间、住宅建筑的卫生间未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。   《设计规范》规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二,以北京地区为例:北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9 ℃。而有的工程地处北京近郊区,却取用-12℃,显然是不妥当的。

回帖成功

经验值 +10