某电子计算机机房空调热湿负荷计算
空调制冷量的估算依据电子计算机机房空调的热湿负荷应包括下列内容:
? 计算机和其它设备的散热; 版权为ehvacr.com
? 建筑围护结构
ehvacr.com
空调制冷量的估算依据
电子计算机机房空调的热湿负荷应包括下列内容:
?计算机和其它设备的散热;
?建筑围护结构的传热;
?太阳辐射热; 暖通在线
?人体散热、散湿;
?照明装置散热;
?新风负荷。
在工程实践中,制冷量的估算方法一般有以下两种方法: 暖通空调在线
1.功率及面积法
机房内的冷负荷要考虑机房设备所产生的热量,计算机和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。一般网络设备的发热量为设备功率的70%-80%,有些存储设备甚至接近100%。
机房围护结构(墙壁、窗户等)的传热,灯光、人员、日照等的辐射热以及换新风损失的冷量一般按照机房面积100-150W/M2制冷量考虑。
Qt=Q1+Q2
Qt:总制冷量(KW)
Q1:室内设备负荷(=设备功率×0.8) www.ehvacr.com
Q2:环境热负荷(=0.1KW/m2×机房面积)
暖通百科
2.面积法(当设备负荷难以确定,只知道机房面积时)
Qt=S×P
Qt:总制冷量(KW)
S:机房面积(m2)
P:冷量估算指标(根据不同用途的估算指标选取)
下表为各类机房的冷负荷指标估算: 版权为ehvacr.com
机房类型 |
冷负荷估算参数 |
交换机房、移动基站 |
300-400W/ m2 |
传输机房 版权为ehvacr.com |
250-350W/ m2 |
IDC数据中心 |
600-900W/ m2 |
计算机房、控制中心 暖通空调在线 |
400-500W/ m2 |
UPS和电池室、动力机房 |
250-350W/ m2 |
注:
?此表主要目的是粗略估算出用户精密房间的空调总冷负荷;
?估算制冷量时,应考虑机房的高度和设备数量。
以后考虑增加设备计算参数可适当选大些。 Ehvacr
3.其他考虑因素 www.ehvacr.com
空调总负荷由显负荷和潜负荷组成,显负荷用来降低温度,而潜负荷用来去除湿量。显负荷占总负荷之比,即为显热比。
计算机机房有其自有的负荷特点,程控交换设备、传输设备等机器设备散热产生的热负荷极大;而机房内几乎没有湿负荷源,湿负荷极小主要是机房工作人员、机房和外界空气质交换产生的湿负荷);还有就是在冬季时,机房也产生热负荷,空调设备仍需制冷运行。因此,通信机房空调设备主要是在制冷状态下运行,很少或几乎不在除湿状态下运行。
要考虑各厂家空调实际的显冷量,各厂家同样总冷量的空调他们的显冷量有时相差很大,即显热比不一样。显热比低的空调它的显冷量要低于总冷量10%左右。机房主要靠显冷量降温,以避免所选空调制冷坎还弧?
从制冷要求以及安全冗余考虑,机房空调应当采用N用一备制冷方式,当夏天室外温度比较高或一台空调故障备份空调即可启动制冷。 暖通空调在线
室内机组送风方式的比较
版权为ehvacr.com
4.风帽上送风型
暖通空调在线
安装最为简便,整体造价较低,对机房的要求也较低。但是由于完全靠风机的射流将冷风送出,不但送出的冷风无法直接从机架中带走大部分热量且容易造成机房中远端与近端温度差异较大,局部冷热不均匀,整个机房空调的能耗增加。适用于面积不大,室内长度比较小的机房。
5.风道上送风型
按照国家《供热通风与空调工程设计规范》进行空调风道设计,可根据工艺的要求开设送风风口,整体空调效果好于风帽上送风型,但工程造价高于风帽送风方式。此送风方式送风距离最远,适用于没有防静电架空地板或地板高度不够较大的机房使用。
6.地板下送风型
适宜安装在空调房间要求各处空调效果均匀,而且已采用或将采用架空地板的场所,可根据工艺的要求在设备机柜底部随意开设送风风口,是机房空调各种送风方式中最为理想的方式,能为机架内部设备的充分冷却及正常运行发挥最大的效能,如考虑活动地板和设备底座的投资,则整体造价高于风道上送风方式。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:机房负荷计算方法
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 804 人订阅
阅读下一篇
冰蓄冷空调蓄冰流程运行模式与选型蓄冰流程选择: 蓄冰空调系统在运行过程中制冷机可有两种运行工况,即蓄冰工况和放冷工况。在蓄冰工况时,经制冷机冷却的低温乙二醇溶液进入蓄冰槽的蓄冰换热器内,将蓄冰槽内静止的水冷却并冻结成冰,当蓄冰过程完成时,整个蓄冰设备的水将基本完全冻结。融冰时,经板式换热器换热后的系统回流温热乙二醇溶液进入蓄冰换热器,将乙二醇溶液温度降低,再送回负荷端满足空调冷负荷的需要。 暖通空调在线 www.ehvacr.com
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发