土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分体空调制冷剂泄漏判断与故障排除

分体空调制冷剂泄漏判断与故障排除

发布于:2023-02-07 09:58:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

制冷剂,是制冷系统中一个必不可少的东西,他的重要度就相当于人体中的血液,制冷系统中没有了血液,那么这个制冷系统就不能工作。

图片

制冷剂泄漏引发的后果:

制冷剂泄漏是空调器常见故障之一,如不及时检修,将对空调器 造成严重的不良影响。

第一,制冷剂不足会使空调器回气温度升高,压缩机得不到应有的冷却造成损坏;

第二,空调器在制冷剂不足的情况下运转,其系统的低压侧将出现负压,外界空气会进入制冷系统,空气中的水分、杂质及各种有害气体与制冷剂发生化学反应,生成盐酸,氢氟酸等腐蚀性化合物,损坏压缩机;

第三,由于制冷剂泄漏,导致制冷剂不足而造成制冷或制热效果差,使空调器长时间工作,不仅缩短了空调器的使用寿命,而且还浪费电力。

产生制冷剂泄露的原因:

原因:对于使用年数已久的空调器,由于制冷剂对蒸发器及管路的腐蚀,加之长期工 作中室外机组内的管路受震动及相互摩擦造成裂缝和穿孔而产生泄漏。对于使用时间不到两年或新安装使用不久的空调器,多为安装时操作不严,工艺较差或所使用 的管路接头、喇叭口、密封件质量低劣,因密封不严而产生泄漏。

制冷剂泄漏判断的方法:

1.检查供液管和回气管的温度及结露情况。启动空调器,使其在制冷方法下运转20分钟,若室外机组回气阀和回气管上有凝露出现,用手摸回气管的温度明显低于供液管的温度,说明系统内制冷剂充足,且空调器运行正常。有下列情况之一,则表明制冷剂缺少:⑴供液管结露,回气管不结露;⑵供液管结霜;⑶供液管不结露仅微凉,回气管不凉;⑷供液管及回气管均不凉。

2.测量回气阀处的压力。空调器大多使用R22为制冷剂,使用状况大致相同,其运行时的压力有一定规律。将压力表接至空调器低压角阀加液口,测其运行时的低压压力,正常情况下,在环境温度为30℃左右时,制冷运行的低压压力为 0.45MPa~0.55MPa,热泵型空调器在制热运行时应为1.8MPa,若低于上述压力,则说明制冷剂不足。压力越低,说明泄漏量越大。若基本无压力,则说明制冷剂已漏光。

3.充氮气加压(充入1.5MPa氮气),观察两根连接管的四个接头,气液阀的阀杆、加液口等部位是否有油迹。有油迹,则说明泄漏。

4.使用检测仪查找泄漏的大体部位,然后涂上肥皂水,若有气泡出现,则为漏点。

5.热泵型空调器的室内机组和连接管部分的检漏,应在制热运行状态进行,因这时被检查部位处于高压状态,比较容易发现漏点。

制冷剂泄漏故障排除方法:

1、制冷剂管路接头处不紧——拧紧。(如果有油渍泄漏出来且继续流出那就是连接管的密封胶圈密封不严。那么就拆下连接头,更换密封圈和接头后,并补充制冷剂,故障排除。)

图片

2、喇叭口进行如下检查:

⑴喇叭口与接头是否对正;

⑵喇叭口是否涨裂;

⑶连接管路是否有裂缝;

⑷连接头是否拧紧。

检查发现管路接口上有油迹,说明该接头未拧紧,造成制冷剂泄漏。将接头拧紧并补加制冷剂后试机,故障排除。

图片

管道、焊接点泄露:

1、当焊接点有泄露时应当重新焊接接点;

2、当制冷剂管道破损时可寻找相同型号的管道进行替换;

3、重新制作喇叭口。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:分体空调制冷剂泄漏判断与故障排除

相关推荐:

制冷维修技术必知:“过冷”与“过热”


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

了解热源塔热泵系统

热源塔型水源热泵机组,是以空气为热源,通过热源塔的热交换和热泵机组作用,实现制冷、蓄冰、供暖以及提供卫生热水等多种功能的产品。 冬天它利用冰点低于零度的载体介质,高效提取低温环境下相对湿度较高的空气中的低品位热能,实现低温热能向高温热能的传递,达到制热目的; 夏天由于热源塔的特殊设计,起到高效冷却塔的作用,将热量排到大气中实现制冷。 适用于长江以南地区冬季空调室外计算空气干球温度不低于-8℃,计算相对湿度不低于60%的气候条件(

回帖成功

经验值 +10